说明书上说供电电压12V~24V都可以,能用笔记本的20V电源供电吗?哪怕距离远了也可以保证远端电压能在12V以上。

如果不能的话用什么规格的电源好?推荐一下^_^


作者: dajiakuaile    时间: 2008-4-2 16:23
红外对射的供电 如果周界比较长 最好推荐用大于12V的电源  我们一般工程上用的是 18V的集中供电  或者就近取电
作者: 大海盗    时间: 2008-4-5 20:23

直流24V开关电源。。


作者: songfuxu    时间: 2008-4-6 13:44

如果对电源的工作原理比较熟悉的话,可以用交流供电12V,就近整流  ,这样电压降问题可以得到有效解决、


作者: hejazh    时间: 2008-4-7 15:08
用DC的24V开关电源吧
作者: yulin5188    时间: 2008-4-7 15:09
用开关电源
作者: wchch    时间: 2008-4-7 16:42
末端用AC24V交流向前端供电,在探测器附近再用AC24转DC12。肯定没问题。
作者: 段成功    时间: 2008-4-9 09:41

你好!

深圳市朗松安防科技有限公司

我公司是专业从事研制,开发,生产周界防范系列,防盗报警主机,红外对射,红外栅栏,监控摄象机及各类安防探头的生产厂家。公司坚持“以质量求生存,以客户为中心”的服务理念,“创造卓越”的生产方针,提供全面完整的从咨询到售后,从产品到方案的全过程全天候服务。希望和国内外制造商.集成商.工程商.经销商建立互利互惠,诚信双赢的合作关系,共赢发展!诚征代理商,经销商,OEM

     电话:  0755-61528292

    传真: 0755-61525860

     手机:  13434759257

     联系人:段成功

     邮箱:pancheng85@yahoo.com.cn  QQ:157205194

     公司网址:www.lonsun110.com

   

             :

                    商祺!


作者: caohengyouwei    时间: 2008-4-9 14:26

周界对射电源

稳压直流电源标注:12V;用万用表为18V左右。

稳压直流电源标注:18V;用万用表为27V左右。

稳压直流电源标注:24V;用万用表为36V左右。

对射工作电压最低为10.8V,最高为24V。

开关电源价格贵。干扰大。


作者: caohengyouwei    时间: 2008-4-9 14:29
DC-18V/2.5A的稳压电源。可以带对射15对,线路长300米左右。应该没问题。我们以前做过的案例。可以。
作者: 扶清灭洋    时间: 2008-4-9 15:47

笔记本的电源连续工作性不可靠。


作者: songfuxu    时间: 2008-4-10 12:01
支持7楼的方法。


这种方法在监控系统施工过程中经常可以使用。

作者: szaiyuan    时间: 2008-4-14 14:01
可以直接用我们18V5A开关电源箱来进行整体供电的