千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助] 238c报警主机在报警后无法撤防 [打印本页]

作者: weishuian    时间: 2008-3-31 11:46
标题: [求助] 238c报警主机在报警后无法撤防

艾礼富(国产)ABE-250 三光束主动红外探测器,238c报警主机在报警后无法撤防。

1.如果要撤防,如何处理?(目的:让其他防区暂时能正常工作)

2.如果要清除“报警后无法撤防”的问题,该如何检测不能撤防的原因。

[此贴子已经被作者于2008-3-31 13:54:06编辑过]

作者: rixwywcw    时间: 2008-3-31 12:00

断电后,打开CK主机用把那个有问题的防区用2.2K电阻并上,看是否是主机有问题呀,或者把有问题的那个防区旁路一下,看一看呀


作者: weishuian    时间: 2008-3-31 14:06

如图,1和2 是主机接线柱,3是一个2.2k的电阻(本身就接有的),4是防区。

rixwywcw 说的使用2.2k电阻并上应该是“用电阻屏蔽掉该防区”的意思吧,那我要接的这个2.2k的电阻应该如何接?本人对线路一窍不通,还请指教。

在键盘上使用“1234+旁路键+N+#”好像没有办法旁路掉该有问题的防区!

[attach]34299[/attach]
[此贴子已经被作者于2008-3-31 14:08:42编辑过]

作者: weishuian    时间: 2008-3-31 14:27
以下是引用weishuian在2008-3-31 14:06:00的发言:

[attach]34302[/attach]

[attach]34303[/attach]

是不是像图中5这样,将一个2.2k的电阻接上就可以实现电阻屏蔽某一防区了?


作者: weishuian    时间: 2008-4-1 15:07

问题解决,是该防区的信号线坏掉,更换备用的信号线,问题得以解决。本次能顺利解决问题,非常感谢szwlx888的帮助。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2