千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 跪求强电抗干扰办法 [打印本页]

作者: shigaopo    时间: 2008-3-31 10:26
标题: 跪求强电抗干扰办法

我做了一个 视频监控,环境是 有很多的 380V强电干扰。还 有高频变压器,请问最好的 抗干扰处理方法是 什么?

谢谢各位大侠!!!!指点指点!!!


作者: spzhao    时间: 2008-3-31 12:18

我们知道干扰是一种外在的因素,由于有传输距离的限制,视频信号的衰减又加大了干扰的产生,因此解决干扰问题不是简单靠视频放大或者解决地电位不平衡或者滤波等单一手段解决的问题了,必须采用多管齐下,共同诊疗!

现在我们首先来看这款抗干扰器的功能介绍,由于原理部分比较专业,因此我们将通过简单的说明来描述其抗干扰特性或者特点。

 

目前本产品广泛应用于电梯监控的视频传输。有效解决长期以来捆扰着我们的电梯视频干扰问题。以及电厂、机房、车站等有严重干扰源的场所。

欢迎索取样机测试!

[此贴子已经被作者于2008-4-8 17:33:50编辑过]

作者: 学到老    时间: 2008-3-31 12:22
可以把视频线和电源线串上铁管,或着绝源的管材。也可以加个抗干扰器呀!尽量必开380V的强电的地方。
作者: ancongyan    时间: 2008-3-31 15:20

加抗干扰器呀,你那传输距离有多远?

可加我QQ:27942536

最低价格最好的解决问题

[此贴子已经被作者于2008-3-31 15:31:47编辑过]

作者: 豫龙网络    时间: 2008-3-31 21:27
来份  谢谢 
作者: 豫龙网络    时间: 2008-3-31 21:28
yu_long9888@163.com    强烈支持    顶
作者: jvcbj    时间: 2008-4-1 11:57
传统方法:线穿镀锌管,埋地走线。
作者: ylkk    时间: 2008-4-1 12:47

以上各位兄弟的办法如果都解决不了你的问题,那么 终极解决办法-------光纤  哈哈哈哈哈哈哈


作者: spzhao    时间: 2008-4-8 17:35
LZ问题是否解决……?
作者: zsta    时间: 2008-4-9 00:54
呵呵,又是跪啊跪.
作者: uri00    时间: 2008-4-9 14:17
哈哈,最好的办法是再有强电的地方用光纤,视频线尽量少用
作者: dy139121    时间: 2008-4-10 10:28
我遇到过的,是一个发电厂,够强电了吧,镀锌管加埋地,也不行,后用双绞线传输解决,效果不错.441767939
作者: 职业幽灵    时间: 2008-4-11 10:52

那好只能加抗干扰器了,我们是专业做抗干扰器的,我们的产品多用与强电干扰和一些电磁波干扰.欢迎来电咨询.010-82059126.李小姐.可以提供免费的产品测试(只限北京)


作者: gcjy    时间: 2008-4-11 11:43
湖北,湖南,河南,福州,江西的朋友,可以找我们。