标题: 用过爱德华EST3报警系统的请进,

EST3报警总线输出电压一般为多少?我这有个工程用的爱得华设备,主机回路输出电压为11V~19V,末端也为11V~19V,但一直报接地,基本排除了线路问题。请高手赐教主机输出电压是否正常?


作者: tanping119    时间: 2008-3-27 20:48

19正常


作者: zsy8130    时间: 2008-3-28 00:05

谢谢楼上的,但在不接回路线时,主机输出也在11V~19V之间,这11V是否偏差太大?主机是否存在问题?


作者: sggaw    时间: 2008-4-4 11:53

正常回路卡输出是脉动电压! 电压在11V到19V之间。

有问题 加我qq 59085378


作者: DXJ1979    时间: 2008-4-4 14:50

报接地有几种,报****602是主机内部或输出24V接地。报****667或****687,是回路接地。

回路接地也有2种,回路卡接地或者回路线接地。拔了回路线看看接地还在不在,如果接地还在,那就是线接地,用SDU生成连线图,一段一段的排查,直到查到接地点为止。

还有一种可能,IO,CT1,CT2,CC1等模块的输入端接地,也会报接地故障。不过CT1,CT2会连带的报出模块的接地故障,IO的输入端有可能不报模块接地,多查查IO模块。

有问题可以email to:dxj1979@163.com.交流交流经验。

[此贴子已经被作者于2008-4-4 14:54:05编辑过]

作者: jihyu    时间: 2008-11-20 09:34
這個輸出電壓是正常的