标题: [求助]遇到一个很奇怪的现象
安装了一支红外摄像机,通过双绞线传输到监控室
先进硬盘录像机,图像正常
通过硬盘录像机的环通输出给DS矩阵
矩阵输出图像就变成黑白了
换了输入的端口也不行,那个输入端口换其他的摄像机也是正常的
我检查过输入图像是彩色的,没有问题
这种情况有没有人遇到过?是哪里出了问题?
作者: ylkk 时间: 2008-3-27 09:07
不知道为什么老有人喜欢用双绞线,难道用SYV75-5的线要亏本?做工程,稳定为主。
作者: 三星售后服务中心 时间: 2008-3-27 09:09
信号衰减的厉害了吧
作者: ylkk 时间: 2008-3-27 09:35
做工程,不要偷工减料 歪门邪道;既然SYV75线为标准传输线路,肯定有他的道理,可能老外绝对想不出来中国人能让双绞线走多路视频吧。
不知道老外做项目的时候会不会用中国的双绞线传输器呢?反正INTEL成都工厂全部是光纤传输
作者: jmbzy520 时间: 2008-3-27 10:21
再检查一下设置!
作者: xinjian2008 时间: 2008-3-27 11:10
设置问题
作者: xiaog2000 时间: 2008-3-27 14:15
检查哪里的设置?
作者: xiaog2000 时间: 2008-3-28 08:58
采用双绞线传输是有一定原因的,这个项目是一个仓库
所有走线都要经过一段150米的地下管道才能拉到监控室,全部采用视频线该有多大工程量?
用双绞线,大对数电缆就简单多了
大家说是不是
作者: guomingy 时间: 2008-3-28 13:35
加个视频放大器试试
作者: 111 时间: 2008-3-28 16:13
没用过,怕出问题,尤其大工程
作者: anpons 时间: 2008-3-28 17:28
没用过,我是做产品的,自己不清楚的东西不推荐客户用!做人的有点责任感!
作者: 白加黑1234 时间: 2008-3-28 18:02
用双绞线传输器还是能省些米米的
图像一般是先进视频分配器吧.然后一路到硬盘录像机,一路到矩阵.
作者: lifuxi 时间: 2008-3-29 10:46
因该是信号衰减了 建议用信号放大器看看
作者: wuhaiyan72 时间: 2008-3-29 10:51
应该是摄像机的问题吧,证明这个摄像机用的比较差的摄像机,它输出的信号就有衰减,应该是摄像机比较便宜,少用了一些元器件
作者: bbgztj 时间: 2008-3-29 23:24
是信号衰减了换可调节传输器。
作者: wwwcom813 时间: 2008-3-30 09:05
二楼的朋友说话片面了点,我一直认为合适的产品应该用在合适的场合.这怎么能说是偷工减料?比如说:有个普通的老百姓想买套衣服穿,结果到了服装市场却发现里面卖的都是价格不菲的国际品牌.他会怎么想?