千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 机房报警环境 温度、湿度、漏水、烟雾、电流、电压、断电等监控 [打印本页]

作者: multicav    时间: 2008-3-26 14:47
标题: 机房报警环境 温度、湿度、漏水、烟雾、电流、电压、断电等监控
手机短信报警系统

主机房-实验室-仓库等重要环境 温度、湿度、漏水、烟雾、电流、电压、断电等监控】
 

随着企业现代化程度的提高,企业日常事务处理,已经越来越依赖计算机网络和信息系统, 企业主机房:是计算机网络与核心设备(如服务器、主交换机、路由器、防火墙)等集中的地方,只有确保主机房物理环境(如温度、湿度等)的安全,才能够确保企业计算机网络与信息系统正常运行。

  1. 机房环境和设备:电脑主机房的环境是企业服务器系统安全的重要保证。主机房要位于企业办公楼相对比较安全的位置,机房空间要足够宽大,服务最好安置在机柜里(机架上),每个机柜里(机架上)服务器的数量不要超过3 台,机柜(架)之间要留出足够的空间,以便于进行维护时不会撞上其他机柜(机架)或服务器。
  2. 防雷、防火系统:为了保证主机房里面服务器以及其他设备的安全,主机房所在的楼宇必须安装有防雷针等防雷措施。主机房内部也要安装避雷设备以防止雷击。为保证防火安全,主机房内部要放置灭火设备,同时主机房内严禁放置杂物,有条件的企业,主机房内要安装火灾自动监测及报警系统,以自动监测火灾的发生并启动自动报警系统。
  3. 恒温控制:在计算机加电工作时,环境温度的升高都会对它们的正常工作造成影响。当温度过高时,可能会使某些元器件不能正常工作甚至完全失去作用,从而导致计算机设备的故障。因此,必须安装空调系统,把温度控制在设备要求的范围之内,一般来说,企业主机房室温应控制在22℃±2℃ 左右。南方多雨潮湿,空气湿度有时达到90% 以上,因此必须有抽湿设备,使主机房湿度保持在40% ~ 60% 之间。
  4. 恒湿控制:为了确保计算机安全可靠地运行,还要把湿度控制在规定的范围之内。主机房内空气越干燥,静电电压越高,影响电子计算机设备的正常工作越明显。而当相对湿度越高,水蒸气压力增大,水蒸气对计算机设备的影响越大,随着压力增大,水蒸气在元器件或由介质材料表面形成的水膜越来越厚,造成“导电小路”和出现飞弧现象,引起设备故障。一般来说,主机房内相对湿度保持在40% ~ 75% 之间比较适宜。因此南方的主机房内应必备抽湿设备,北方干燥的气候下就应该备喷雾设备了。
  5. 防水、防鼠害设计:主机房建设时必须考虑必要的防水、防鼠害设计,以免日后的工作造成不必要的麻烦。
  6. 电气安全:保证网络设备的电源供应。考虑到停电的因素,要采用UPS 来为系统设备提供备用的交流电源。要根据服务器的数量,计算出所需UPS 的功率,UPS 必须具备可持续为机房提供30min 或更长时间。考虑到现在各个城市都进入了用电紧张阶段,因此楼宇本身或机房要有备用发电机。
  7. 接地:为防止外界电磁干扰和设备间寄生耦合干扰,提高设备工作可靠性,安装设备时做到接地是必要的。

CHEERTEK-CY 手机短信功能:

温湿度报警:环境温、湿度一旦超出设定范围,系统就会立即给管理员或主管人员手机发短信进行报警,无论你身在何处,只要是有手机信号的地方,都可接到报警信息。温湿度监控:当温湿度超出事先设定的范围时,系统可以按照用户用求自动打开排风扇等设备。温湿度查询:用户只要发一个短信,就可随时查询当前温、湿度值。

设备连接:可与各种传感器相连(要求传感器的输出是0 ~ 5VDC12VDC 供电), 如温湿度传感器、电压传感器、电流传感器、水浸传感器、烟雾探测器、门磁、红外探测器、断电探测器、压力传感器、有毒气体传感器、可染气体传感器等等。
短信报警:当被监控目标发生以下问题时,会立即发短信进行报警:① 开关量异常:即状态发生改变(由0 转为1,或由1 转为0); ② 模拟量异常:即超出设定上限或低于设定下限;③ 模拟量恢复正常;
短信控制:设备可输出TTL 电平,如需要继电器输出,则需要用户外接扩展板。
状态查询:管理员发短信可以远程查询被监控设备或环境的当前状态。当报警设备长年稳定运行时,会长时间没有报警发生,用户可以主动发出指令查询,方便管理员了解被监控信息。

CHEERTEK-CY 手机短信特点:

  1. 工业级产品设计,元器件经过精心选择;独创的防双死机技术,保证了本产品内部的GSM 无线收发模块和微处理器均可持续、稳定24 小时不间断长年可靠地运行。
  2. 接口采用光藕隔离设计,保证被监控的设备和本产品各自独立运行,互不影响。
  3. 内设超级管理员和普通管理员两级权限管理,可设置一个超级管理员和5 个普通管理员的报警手机号码,保证了报警的可靠性。
  4. 本产品直接与UPS 主机的继电器接口连接,客户只需要提供一张手机卡即可,系统组成简单,安方便,不需要任何计算机、串口线、配置软件等,对原有系统不会有任何影响。
  5. 独创的远程无距离限制遥控技术,对系统的初始化仅要一部手机即可。该系统的所有配置,都是通过手机短信实现。突破了时间和空间的限制,系统维护工作非常简单。
  6. 先进、实用的温湿度报警方案– 短信报警
  7. 少量投入,便可使您高枕无忧
  8. 省时省力,轻松工作,只要随身携带手机,就可轻松得到库房的温湿度情况
  9. 现场管理,温湿度超标报警,不仅管理员知道,主管领导也会知晓

CHEERTEK-CY –135S/Z188S/ Z388S 设备规格描述

CHEERTEK-CY-135S 温湿度手机短信报警系

    温湿度 标准型135S z使用CHEERTEK-CY-135S 型短信报警器;z使用CHEERTEK-CY-THS-I 1 个温/ 湿度传感器(温湿度一体化传感器)最多可以增加1 个其它类型传感器, 最多支持5 部手机。

    z可接1~3 个温湿度传感器、报警手机号码2~5 个; z铝合金材质,黑色磨砂氧化处理;长90mm 、宽55mm 、高45mm;重量约90 克。 z数字I/O6 路模拟量报警输入,4 路开关量输入或输出。z只能接12VDC 供电、0-5VDC 信号输出的温湿度传感器,可以壁挂或放置在某个平台上面;z传感器和报警器相距不能超过10~20 米。

    CHEERTEK-CY-THS-II/III 温/湿度传感器

    z温度测量范围:0-50℃,-50℃~50℃,-100℃~100 ℃。z温度测量精度:±0.1℃, ±0.5℃ 。z湿度测量范围:0-100%RH 。 z湿度测量精度:±1%RH,±3%RH 。z供电:12V1ADC 。 z模拟量输出: 0-5VDC 。z可以根据具体环境要求选择。

    大型综合短信报警主机 CHEERTEK-CY-Z188S/Z388S

    z增加后备电源:在供电断电后仍科工作3 ~ 6 个小时;zRS232 信号输出:采集数据到PC 机,图形显示; z机箱尺寸:340 长*260 宽*80 高(mm); z设备外观大方,接线柱方便接线,且可扩展性较好;z用户可以根据需求,灵活配置各种传感器。z最多可接6 台模拟量、4 台开关量、4 路输出。z典型应用:1-3 个温湿度传感器、或1-6 个电压或电流变送器,或1-4 个水浸或烟感或门磁或红外探测器

    温湿度及220V断电 扩展型Z188S z使用CHEERTEK-CY-188S 型短信报警器;z使用CHEERTEK-CY-THS-II 1 个温/ 湿度传感器(温湿度一体化传感器) z使用CHEERTEK-CY-VDS-III 1 个断电探测传感器( 内置220V) z增加后备电源: 在供电断电后仍可工作3 个小时;z机箱尺寸:340 长*260 宽*80 高(mm); z设备外观大方,接线柱方便接线,且可扩展性较好; 最多支持5 部手机。

    大型温湿度及断电综合探测 扩展型Z388S z使用CHEERTEK-CY-388S 型短信报警器;z使用CHEERTEK-CY-THS-III 1 个温/湿度传感器(高精度液晶传感器) z使用CHEERTEK-CY-VDS-III 2 个断电探测传感器(内置220V,外置380V) z使用CHEERTEK-CY-VAS-III 1 个电流探测传感器(内置或外置式)z使用CHEERTEK-CY-VAS-III 1 个电压探测传感器(内置或外置式)z增加后备电源:在供电断电后仍可工作6 个小时;z机箱尺寸:340 长*260 宽*80 高(mm); zRS232 信号输出:采集数据到PC 机,图形显示; z设备外观大方,接线柱方便接线,且可扩展性较好;z用户可以根据需求,灵活增加配置各种传感器;z最多可接6 台模拟量、4 台开关量、4 路输出;最多支持5 部手机

    联系人:上海奇尔 任恩玉 13774410516   MSN:gprs_ren@hotmail.com

    QQ:908340860






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2