vrv空调 如何实现分户计量????
[打印本页]
作者:
marco207
时间:
2008-3-24 10:45
标题:
vrv空调 如何实现分户计量????
大家好,VRV空调如何实现分户计量呢?比如说有2户人家,1户1个室内机,两户公用一个室外机,有谁做过相关的项目吗? <br/><br/>我的理解是对室内机及室外机的耗电量进行计量,然后根据室内机的耗电量比例分摊室外机的耗电量,这样做到底对不对呢,哪位大侠指教下?
作者:
toser
时间:
2008-3-27 18:34
计量使用冷媒的流量计费,只是成本可能比较高!
作者:
皮皮鸟
时间:
2008-3-29 18:36
VRV一般采用电量来计算!
作者:
aadog
时间:
2008-3-30 20:57
<p>我觉得不正确</p><p>很简单就是当室内机用送风的时候根本不启动压缩机</p><p>那你按室内机电量算分摊比例那就不正确了</p><p></p>
作者:
marco207
时间:
2008-4-1 21:32
<p>楼上老兄说的相当精辟,这点确实是个问题,但如何能真正做好这个计量呢?</p>
作者:
aadog
时间:
2008-4-2 11:45
<p>好像有的厂家都有自己的计量系统的吧</p><p>另外一个不成熟的方法就是原来我们有跟特灵和开利做过的</p><p>就是直接替换控制器 </p><p>最近在讨论一个水源热泵的计量问题 </p><p>我们给出的方案一个是主机的室内机有通讯能力并为modbus的 开放代码我们将它们写入我们的软件</p><p>另外一个就是直接替换为我们的控制器 可以实现我们所有软件功能</p><p>这样计量的是计电磁阀开启的时间 开启时的高中低速及室内机的冷房能力 </p><p>然后在做比例分摊室外机的电费</p>
作者:
aadog
时间:
2008-4-10 22:00
<p>不好意思楼主</p><p>我搞错了 直接替换控制器也无法用我们的DEI-950做vrv的计费</p>
作者:
starcraftdong
时间:
2009-6-16 09:21
路过
作者:
hvacr777
时间:
2009-7-17 12:43
是个难题啊。最好的方法是小日本开放他们的系统。
作者:
zcz20030221
时间:
2009-7-17 14:16
<p>是不是可以考虑用西门子的超声波冷量表</p>