1、工程商自己确认:如果2个防区一直报错,可以不接探测器,直接把黄线、绿线、黑线并头,如果还是报错,那可能是4193SN模块损坏。或者可以在防区编程的时候,用读取SN的方式,看看能否读出SN。
2、可以发给代理商确认。
你可以在报警主机上测试一下不就知道是好是坏了。4193SN模块中有2个回路,其中白线的那回路称为EOL回路,你可以直接把电阻串在白黑线之间,再用探测器的2个信号端子与电阻并联,不过这两个端子要是常开的。而这个EOL回路也不一定是必要的,你可以不用。选用绿黑线,而绿黑线要选用常闭开关,当出现故障时(开路),它在布控的情况下就有可能报警。
|
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |