千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 請教 johnson fx-15高手 [打印本页]

作者: silport    时间: 2008-3-20 15:54
标题: 請教 johnson fx-15高手
請問fx-15我用lon的介面  do點 ao點 當我下命令時,,如do點on ao點100% 此時fx-15 controller 斷電後,再送電此時要如何保持住原來的命令阿..
作者: romapla    时间: 2008-3-26 18:03
<p>你的意思是怕他停电,设备还保持原来的状态?</p>
作者: jjs2kimo    时间: 2008-3-27 01:13
没错~就是要保持住停电前状态! 但又不能用蓝色的那种~ 上传会变CP 而不是nvi <br/>请高手解救!我们家图控只接受nvi 及 nvo 点
作者: bluehate    时间: 2008-3-30 17:15
<p>NVI 点是网络点,好像没啥办法可以保存数据了。</p><p>但是一旦你DDC上电后,与上位机有了通讯,NVI点的值不就又可以得到了么?</p><p>你可以试试看。我感觉是这样的。</p><p></p>
作者: jjs2kimo    时间: 2008-3-31 00:01
此方式行不通~ 从电脑下 "ON" , 断电后再开&nbsp; DDC它一样回去"OFF"<br/>不管是从LON MAKER下 又或电脑下!&nbsp; 结果都一样! 无法回断电前状态~<br/>请高手救命!
作者: romapla    时间: 2008-4-2 13:27
DDC我这里也是怕掉电,所以用UPS电源,一般马上恢复电之后所有设备又都还原正常了.如果有联动或者比较重要的关联.例如,我这里项目厨房的排烟绝对不能停,排烟风机的联动的头是电动风阀,就用超越控制命令强制打开电动风阀.这样断电了那边是不会变状态的.这个只是个救急的办法.但是要从根源上解决这个问题.我也是新手.你发了这个帖后我也在关注,期望高人指点.
作者: starcraftdong    时间: 2009-6-16 09:38
路过
作者: gstba    时间: 2009-6-16 12:14
<p>lon网络变量属性应该能改的 那个有默认值的</p>
<p>&nbsp;</p>