千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]关于监控控制问题 [打印本页]
作者: lanhero 时间: 2008-3-19 13:55
标题: [求助]关于监控控制问题
目前做了两个项目,都是十几路摄像头,用亚安云台,一个用科力矩阵,一个用AB矩阵,现在出现的问题是,有时本来你控的是镜头焦距,但却是云台左右动。我的控制就是串接的 距离最远也就300多米,一个项目用的是光端机传输485,那个距离更近,只有几十米。现在找不处原因。有没有高手指教一二。出现这种问题的原因,如何查找。如何解决。另,监控用电源有什么比较好的品牌 ,目前市面上卖的太差了 ,安培根本达不到,还老是坏。
作者: lanhero 时间: 2008-3-19 13:59
对这块有兴趣的朋友如果愿意可以MAIL,互相学习。我的邮箱:lanhero0@163.com
作者: lanhero 时间: 2008-3-19 15:18
有没有高手指点一二啊!非常盼望!
作者: ruiber 时间: 2008-3-19 15:22
解码盒接线不对或者协议选错了
作者: haiwangxing 时间: 2008-3-19 21:29
有没有两个矩阵接在同一个总线上,如果是的话,就是有电位差,出现问题,可以参考这个页面
http://www.com-tcp.cn/chanpin/yuntai.htm
作者: 白加黑1234 时间: 2008-3-20 16:08
有一点不明白:距离只有几十米,为什么要用光端机啊.
控制失灵,一是查查控制线的线径,二查查控制线的所有的距离,不可能只有300米吧.你有十几个摄像头哦.
作者: shmily07465 时间: 2008-3-21 16:41
作者: xiatianstar 时间: 2008-3-21 17:48
这个问题很复杂,需要研究.
作者: djux 时间: 2008-3-22 10:48
是麻烦点,看具体情况了!
1、先确认所有解码器协议和矩阵协议的一致,波特率
2、控制线路是否用屏蔽的双绞线做,300米的话,要用粗点的
3、终端尝试接下120欧姆电阻
4、有光端机的那项目我猜不会是串接的控制线吧,那就好办!在矩阵和光端机中间接个码分配器
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |