监理日记
用日记的形式将监理工作的喜与乐写出来,大家分享一个新兵的感受吧。 03/08/09/ 早上:某校的中心机房随工检查,刚来到现场就被机房门口的防静电地板搞了一下,痛的我想哭!进了机房,里面的天花已经做完了,做工还可以,地板正在施工。签完天花的隐蔽工程验收就该看地板和隔断了。不看还好,一看气死人!部分地板竟然是旧的,明显有发黄现象,更换!再看做了一半的玻璃隔断感觉怪怪的,好象不大对劲,干嘛隔断的承重支架做在地板上了?心里想这样做好象不行吧,可不敢确定。问问负责机房建设的同事(又跑去开会了),说要做在真地板上,上方也要做到天花板里面。心里有底了,叫来施工队长和他说整改的事,队长原来笑呵呵的脸马上拉长了,唉。。。。人啊! 正在讨论的时候,想不到业主说话了:小张啊,我看这样也可以啊,做的不错嘛。我晕!立马解释:你以后要更换地板或重做装修的时候那可是改不了的,隔断做在活动地板上的啊!已经不再是建筑物的一部分了。我那聪明的业主好象也想到了,免强同意了。郁闷! 下午:一个音视频工程的协调会。一进会议室门,黑压压的一片人,天啊!这是什么协调会啊。基建办、技术办、土建承包方、总设计、综合布线施工队、总集成公司、装修公司、土建监理、音视频集成商。。。。。。加在一起有几十人了,我又晕了。 这个工程比较大,可想不到关系这么复杂。这也是我们弱电监理参与的第一次的会议,可好点的位置都没有了,谁让我们是最小的监理呢。唉。。。。。 坐在那三个小时,一句话也不用说。为什么?因为说的都是装修方面的事,可我连图纸也没有。好困啊,眼皮在打架,想:看来以后晚上不能太晚睡了,想着想着我真的睡着了。
作者:
恺星
时间:
2003-8-10 20:40
监理日记好象不会带感情的吧。我们是记录施工单位的施工情况、施工质量、施工问题、监理问题协调解决情况。监理活动。重要事情记录。
作者:
小毅
时间:
2003-8-12 12:37
绝对同意楼上意见,在正式的记录中的确是这样的,可我这是在监理工作中的日记,并不是什么正式记录,自然也就会带感情了。 03/08/12 今早做电脑设备的进场记录。原以为比较简单的一件事,只要对对配置就可以了,可想不到还是有问题。这个项目是电脑是300多台,按《孤立批次抽样表》500台以下是要全部检查的,可实在没那个兴趣全部拆开了,抽测!谁知第一台就有问题了,显示卡与合同不符!合同要求是独立32M显卡,可到检测出来的结果是集成的,再详细检查发现这款机器没AGP槽,那意味着再另加也不行了。这时三方都头大了!讨论结果:一是全部更换,提供与合同配置相同的电脑(型号不可能相同了);二是承建方退回部分钱。一切要等客户决定。 后天要做布线和机房验收,希望不要再出什么问题了。
作者:
小毅
时间:
2003-8-13 21:48
03/08/13 今天是做一个校园网的验收,这个校园网的系统比较多,布线、网络那些就不用说了,还有考场监控、一卡通、双向电视、分区广播、安防系统等,是我所见过系统最全的校园网了。 一早就和两个同事带着测试仪器去到现场,这也是第一次出动这么多仪器的。FLUKE 4300、照度计、温度/湿度仪、绝缘电阻仪、电子接地电阻仪、FLUKE OPTIVIEW、信号发生器、分贝表,看着那堆价值几十万的仪器真有点自豪,心想应该没哪个监理会有这么多自己的仪器了。 今天只是做各系统的测试,我负责综合布线这块,其实这块也没什么好说的了,不过有点麻烦就是对讲机不够,不能同时进行光纤与双绞线的测试(用DSP/FOM测光纤)。在测试过程中再次发现一个老问题,那就光纤配线架和跳线的标识,暂时为止我个人觉得这是在综合布线系统里面最容易出问题,经常会发生标识错误或不清楚的原因,大家有什么好提议不妨提出来。 按我个人看法,在一般的网络建设中,最有技术含量的并不是网络部份,而是机房建设。今天机房验收就出了点问题,一个是ups开关的线径不够,机房里面使用的是一台20k的ups,但从总开关到ups的线径只有4平方,远远不能满足要求;第二个是机房接地,这是一个老大难问题,按国标是联合接地是1欧,单独接地是1欧,可这次我竟然见到了和电源地共用一条线的,怪事啊。
[此贴子已经被作者于2003-8-14 2:27:18编辑过]
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2