千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
监理日记
[打印本页]
作者:
小毅
时间:
2003-8-9 05:03
标题:
监理日记
用日记的形式将监理工作的喜与乐写出来,大家分享一个新兵的感受吧。
03/08/09/
早上:某校的中心机房随工检查,刚来到现场就被机房门口的防静电地板搞了一下,痛的我想哭!进了机房,里面的天花已经做完了,做工还可以,地板正在施工。签完天花的隐蔽工程验收就该看地板和隔断了。不看还好,一看气死人!部分地板竟然是旧的,明显有发黄现象,更换!再看做了一半的玻璃隔断感觉怪怪的,好象不大对劲,干嘛隔断的承重支架做在地板上了?心里想这样做好象不行吧,可不敢确定。问问负责机房建设的同事(又跑去开会了),说要做在真地板上,上方也要做到天花板里面。心里有底了,叫来施工队长和他说整改的事,队长原来笑呵呵的脸马上拉长了,唉。。。。人啊!
正在讨论的时候,想不到业主说话了:小张啊,我看这样也可以啊,做的不错嘛。我晕!立马解释:你以后要更换地板或重做装修的时候那可是改不了的,隔断做在活动地板上的啊!已经不再是建筑物的一部分了。我那聪明的业主好象也想到了,免强同意了。郁闷!
下午:一个音视频工程的协调会。一进会议室门,黑压压的一片人,天啊!这是什么协调会啊。基建办、技术办、土建承包方、总设计、综合布线施工队、总集成公司、装修公司、土建监理、音视频集成商。。。。。。加在一起有几十人了,我又晕了。
这个工程比较大,可想不到关系这么复杂。这也是我们弱电监理参与的第一次的会议,可好点的位置都没有了,谁让我们是最小的监理呢。唉。。。。。
坐在那三个小时,一句话也不用说。为什么?因为说的都是装修方面的事,可我连图纸也没有。好困啊,眼皮在打架,想:看来以后晚上不能太晚睡了,想着想着我真的睡着了。
作者:
sailor
时间:
2003-8-9 15:24
呵呵。。你做的是监理??我怎么感觉象是监工??还是最不受欢迎的那种??
作者:
wkm
时间:
2003-8-9 15:39
各位哥哥,能给我解释一下什么叫:“隔断”嘛?
我是新人,谢谢!
作者:
Saaam
时间:
2003-8-9 22:17
通常“隔断“就是指在大办公室中用来分隔区间的矮墙
但是楼主所指的是用来划分机房区域的玻璃隔断,一般是从底到顶的,而且严格的来说还应该是符合消防要求的
[此贴子已经被作者于2003-8-9 22:18:27编辑过]
作者:
mferris
时间:
2003-8-10 23:30
搞笑吗,这么难看的事情也说啊
作者:
bianrong
时间:
2003-8-11 08:29
施工队才是最小小的,被砍价砍得只有赚人工费了。
作者:
old_cat
时间:
2003-8-11 10:43
写得不错,顶一下
作者:
kunter
时间:
2003-8-11 10:48
其实干这个,什么事情都可以能遇到的
作者:
星魂
时间:
2003-8-11 11:19
呵呵,监理啊,很不错的工作,我也想作监理,可惜现在作得是布线验收
作者:
城市农民
时间:
2003-8-11 17:25
工程就是这样的
作者:
zjg8855
时间:
2003-8-12 22:28
上面说的很多名词我都不懂,但我对这方面有一点兴趣
所以我技术!!!
作者:
邋牛
时间:
2003-8-13 10:02
监理和监工是没有“区别”的
作者:
小毅
时间:
2003-8-14 11:52
03/08/11
今早做电脑设备的进场记录。原以为比较简单的一件事,只要对对配置就可以了,可想不到还是有问题。这个项目是电脑是300多台,按《孤立批次抽样表》500台以下是要全部检查的,可实在没那个兴趣全部拆开了,抽测!谁知第一台就有问题了,显示卡与合同不符!合同要求是独立32M显卡,可到检测出来的结果是集成的,再详细检查发现这款机器没AGP槽,那意味着再另加也不行了。这时三方都头大了!讨论结果:一是全部更换,提供与合同配置相同的电脑(型号不可能相同了);二是承建方退回部分钱。一切要等客户决定。
03/08/13
今天是做一个校园网的验收,这个校园网的系统比较多,布线、网络那些就不用说了,还有考场监控、一卡通、双向电视、分区广播、安防系统等,是我所见过系统最全的校园网了。
一早就和两个同事带着测试仪器去到现场,这也是第一次出动这么多仪器的。FLUKE 4300、照度计、温度/湿度仪、绝缘电阻仪、电子接地电阻仪、FLUKE OPTIVIEW、信号发生器、分贝表,看着那堆价值几十万的仪器真有点自豪,心想应该没哪个监理会有这么多自己的仪器了。
今天只是做各系统的测试,我负责综合布线这块,其实这块也没什么好说的了,不过有点麻烦就是对讲机不够,不能同时进行光纤与双绞线的测试(用DSP/FOM测光纤)。在测试过程中再次发现一个老问题,那就光纤配线架和跳线的标识,暂时为止我个人觉得这是在综合布线系统里面最容易出问题,经常会发生标识错误或不清楚的原因,大家有什么好提议不妨提出来。
按我个人看法,在一般的网络建设中,最有技术含量的并不是网络部份,而是机房建设。今天机房验收就出了点问题,一个是ups开关的线径不够,机房里面使用的是一台20k的ups,但从总开关到ups的线径只有4平方,远远不能满足要求;第二个是机房接地,这是一个老大难问题,按国标是联合接地是1欧,单独接地是1欧,可这次我竟然见到了和电源地共用一条线的,怪事啊。
作者:
fsn
时间:
2003-8-15 11:04
好好人(你自已说的),能不能将监理日记做成一本电子书供大家参考,多学习点现场经验!
作者:
千织万缕
时间:
2003-8-15 11:11
同意~~顶
监理的意见就是经验!
作者:
davidxiang
时间:
2003-8-15 11:35
写得很不错。
强烈建议继续,如果有可能话,最好还能拍一些相关的现场照片发上来。
今后整理成为一个系列。
谢谢你的原创。
作者:
上校
时间:
2003-8-15 12:21
支持
其实做工程很有意思,但是做长了想跳出去也很难呀
作者:
lm888
时间:
2003-8-15 13:29
你的日记让我挺长见识,不过涉及到人事关系,让人有些灰心,就是你认真别人不认真,还认为你是傻冒!
作者:
迎风月
时间:
2003-8-15 15:49
很好的东西,真的佩服,希望能和一楼的老兄多学习学习。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2