千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[贴图]酒店拍的,大家多角度评价一下!
[打印本页]
作者:
新飞游
时间:
2008-3-9 11:20
标题:
[贴图]酒店拍的,大家多角度评价一下!
<p>这是在一根新开的酒店拍,从施工、产品上、规范上,我觉得有总是很难协调。大家讨论讨论。</p><p>[attach]34111[/attach]<br/></p>
作者:
凌竣
时间:
2008-3-10 12:43
酒店里面能做到这样就非常不错了兄弟!
作者:
我已开始练习
时间:
2008-3-10 13:22
<p>外表能做到这个程度就可以了,但是好像是贴得太近了吧,中间应该有空隙才对哦。大概距离应该是20CM吧。</p><p>但是没有看出来他的电源插座和网络模块用的是什么品牌,如果用的是小厂或则二等商品,那样也只能算个垃圾工程。</p>
[此贴子已经被作者于2008-3-11 8:40:41编辑过]
作者:
kuangli
时间:
2008-3-10 16:36
<p>还没有标示</p>
作者:
e_spider
时间:
2008-3-10 19:11
<p>两个强电插座最好放在一起,与信息插座保持一定距离;如果均接地良好,两管路至少应保持10cm以上距离,否则最好在20cm以上!</p>
作者:
lubgan
时间:
2008-3-11 08:45
两强夹一弱,不好
作者:
greatball
时间:
2008-3-11 11:04
<p> 强弱电插座应该是30公分吧,是不是太近了些</p>
作者:
raysenliu
时间:
2008-3-11 12:31
k哈哈......
作者:
游魂
时间:
2008-3-11 23:40
<p>酒店和其他民用写字楼项目不太一样,他对装修的要求极其高,所以其实整个项目的运做,基本是围着装修转的,为了达到良好的装修效果,其他的很多东西都是可以牺牲的!!!所以楼主相片中的情况也不足为奇了!!!</p><p>去年做了一个酒店的项目,甚至还用到了一种指定品牌的开关插座,是组合式的,客房中的电脑,电话还有强电,VGA插座都是共底合共面板的,只是不共管罢了!!!!整个项目为了配合装修效果,可以说是能做的不能做的让步全都做了,例如为了保证走廊和客房内足够的空间,天花上各种水电管线密布,都不考虑到什么规范了,只要能用就行!!!</p>
作者:
游魂
时间:
2008-3-11 23:43
<p>在这种大前提下,其实做为弱是专业是最吃亏的了,水电风你全都得让着,所以留给你的空间基本上就是爬雪山过草地了!!!感觉弱电这个名字没取好,太弱了,不受重视确是最麻烦的最娇气的系统!!稍有不慎,指不定会出什么问题,但说话又没你份!!!</p><p>呵呵,最被杀回老本行做强电去算了,而且要做写字楼或是工厂的项目,爽死了</p>
作者:
wisely
时间:
2008-3-11 23:52
<p>酒店项目差不多就这样了。不过没有品牌也太那个了。</p><p></p><p>最重要。。。强电插座不要距离弱电那么近,除非你用屏蔽</p>
作者:
wangfeng717
时间:
2008-3-12 13:17
大家都说完啦
作者:
z.x
时间:
2008-3-13 09:53
幽魂有经验啊!现在越做越有感觉了----对付甲方的感觉。工程好不好不是施工方主观愿望能够实现的,我曾经好多次想做几个样板工程的。可是最后都放弃了!工期、甲方、材料、成本控制、施工队伍的素质那一样都不是一个小小的项目经理能够完全决定的。而且工程是没有最好,只有更好的。每个工程做完我多少都有些不尽如人意的感觉。
作者:
houkunlun
时间:
2008-3-13 09:58
有点不和谐!
作者:
liuyin0616
时间:
2008-3-14 15:56
不同的角度、不同的见解,也有不同的收获。
作者:
游魂
时间:
2008-3-15 09:04
<div class="quote"><b>以下是引用<i>z.x</i>在2008-3-13 9:53:00的发言:</b><br/> 幽魂有经验啊!现在越做越有感觉了----对付甲方的感觉。工程好不好不是施工方主观愿望能够实现的,我曾经好多次想做几个样板工程的。可是最后都放弃了!工期、甲方、材料、成本控制、施工队伍的素质那一样都不是一个小小的项目经理能够完全决定的。而且工程是没有最好,只有更好的。每个工程做完我多少都有些不尽如人意的感觉。</div><p></p>呵呵,现在市场滥了,如果用我10年前做的项目和现在来比较,我觉得施工质量已经退步到无法忍受的地步了
作者:
bbqdqq
时间:
2008-3-15 20:16
才刚开始,比较容易适应!
作者:
qzqyjy521
时间:
2008-3-16 11:46
这样的太多了
作者:
ljc_2005
时间:
2008-3-17 14:13
<p>好强,我晕</p>
作者:
展翼
时间:
2008-3-18 23:09
呵呵,这样的垃圾插座,很多笔记本电源都不能用的!
作者:
lgawxq1988
时间:
2008-3-19 07:49
<p>弱点 放在两组 强电 中间 好吗??</p><p>那还不影响了 </p>
作者:
xingkongb
时间:
2011-8-2 23:06
不错啊
作者:
netzl11
时间:
2011-8-3 10:33
做得还行
作者:
zc15251763022
时间:
2011-8-13 11:44
学习到了
作者:
小舟轻似一鸥飞
时间:
2011-8-13 12:57
弱电 强电够近的了
作者:
ztfspy
时间:
2011-8-13 14:36
不太懂,好像我们这里的洒店都是这样的。。
作者:
xuhualin
时间:
2011-8-14 10:06
<p>安装整齐,各面板间距太近</p>
作者:
wojia7960679
时间:
2011-8-14 17:30
3包。4包。5包,6包。78包。到了最后请的工程队伍来做这个事情。他们的利润已经基本没有多少了。员工的工资也是少的可怜了。勉强混个饭吃。勉强混下去。试想工程也好不到什么地方去。能过关就过了。不能过关在想点别的办法搪塞过去。反正工程OK了。能用就行了。太多的这样标准性工程
作者:
mjw
时间:
2011-8-14 17:58
<p>太近了,弱电有可能受影响</p>
作者:
侯沂普
时间:
2011-9-27 09:52
<p>网络的面板连个牌子都没有,一看就不好,还有一个在说酒店做的更不能做成这样蜡啦!怎么着也得网络在左边,两个强电在右边啊!中间加一个网络这算什么啊</p>
作者:
以致远
时间:
2011-9-27 10:24
省省更健康呀
作者:
wojia7960679
时间:
2011-9-27 10:44
前线干活工资少,
作者:
lijing520
时间:
2011-9-27 15:19
好东西,谢谢楼主!
作者:
y59724555
时间:
2011-9-27 15:53
保留距离啊...穿管了吗?
作者:
xia0wende
时间:
2011-9-27 18:38
学习学习了
作者:
huxj
时间:
2011-10-5 19:57
现在甲方看重的还是成本?工程谁低谁做
作者:
QQ50428617
时间:
2011-10-9 13:53
很正常了
作者:
淡淡得微笑
时间:
2011-10-28 10:59
<p>弱电离强电太近了</p>
作者:
wdl2828
时间:
2011-10-28 11:19
横平竖直
作者:
正玄波
时间:
2011-10-28 13:33
有同感,现在事情难做啊
作者:
ok85535658
时间:
2011-10-30 21:44
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_14" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">有点不和谐! </div></td></tr></tbody></table><br/>
作者:
kasila
时间:
2011-10-30 22:22
还不错了。
作者:
yashi
时间:
2011-10-31 09:23
不合理
作者:
kearny123
时间:
2011-10-31 10:38
学习
作者:
dlroberto
时间:
2011-10-31 10:55
强弱电还是要有些距离的好。
作者:
耐克森综合布线
时间:
2011-10-31 11:40
但从布局来说,是挺精致的,可考虑到传输性能方面的话,不太符合章法。
作者:
dbsdbs01
时间:
2011-10-31 14:26
表示,深刻同意 游魂 老兄的说法
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2