千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助 [打印本页]

作者: ren13661364267    时间: 2008-3-6 15:43
标题: 求助

有8个点的监控(3个云台,5个固定枪机都带有红外灯补光),设计是从机房直接供220V的电压到监控边上在变压成24V和12V,现在出现一个问题就是会不定时跳闸,从机房出去分三路每路都有这种情况,线径是1.0的,有一些线在水里.这个问题应该出在哪,请高手帮一下忙


作者: yokai    时间: 2008-3-6 15:50
应该是有轻微短路的情况吧?
作者: wwwcom813    时间: 2008-3-6 19:01
又是线路问题,很多朋友对它不重视,出了问题就麻烦了!
作者: 世纪风雨    时间: 2008-3-6 19:54
强电质量问题出现局部接地
作者: lsd129    时间: 2008-3-6 20:16
对,应该是短路的问题