<p>楼控中继电器和干接点信号 有什么区别呀?</p><p>什么时候用干接点?什么时候用继电器接点?</p>
作者:
cheng82187
时间:
2008-3-3 15:20
<p>无源干接点就是接触器或是其他开关上的一对触点。不接任何电源。只是起一个开关信号。也可以认为是一个DI点。</p><p></p><p>在什么时候用就要看你要的是什么信号了,这个只是一个DI信号。要是你要的是AI或者是其他什么形式的信号就不能用这个了</p><p></p><p>不知你明白不???不详之处多包涵</p>