标题: 240平方米的机房如何选配精密空调 [打印本页]

作者: zzss    时间: 2008-2-29 17:39
标题: 240平方米的机房如何选配精密空调

机房宽6米长40米,应该如何选用精密空调


作者: panxiaoj    时间: 2008-2-29 21:54

要根据设备的发热量!


作者: zhzhling    时间: 2008-3-2 18:27

这个问题偶不清楚

不过你要是需要做机房设备及环境监控可以找俺

Tel:13925240114

E-mail:ZHZHL158@163.COM

QQ:121347643


作者: sfzg16    时间: 2008-3-3 08:45

有用机房地板的联系我

13241018049      EMAIL:sfzg16@163.com


作者: emerson    时间: 2008-3-3 10:27

简单点说可以两种办法:

1、不清楚机房内设备功率的按照400W/平方米,400W*240平方米=96000W,我的建议2台CM50的空调。

2、比较清楚设备功率,Qt=Q1+Q2

   Qt总热负荷(KW)

   Q1设备热负荷(=设备功率*0.8)

   Q2环境热负荷(=0.15kw/平方米*面积)

要是有需要的话可以联系我:肖13911361850


作者: zzss    时间: 2008-3-3 10:55
谢谢楼上的,其实我就是想知道这些!!,不知道有没有设计规范,能否发一份给我!
作者: natao    时间: 2008-3-6 13:33

好东西!


作者: tdw25    时间: 2008-3-7 11:08

建筑物防雷设计规范                               GB50057-94

电子计算机机房设计规范                           GB50174-93

计算站场地安全要求                               GB9361-88

计算机信息系统防雷保安器                         GA173-1998

雷电电磁脉冲的防护                               IECI312

建筑物电子信息系统防雷技术规范                    GB-50343-2004


作者: shiftfuture    时间: 2008-3-8 19:05

提供机房一站式建设方案,诚交各方好友,合作共享,共创未来。

MSN:xiakeng@hotmail.com

QQ:460755573

e-mail:shiftfuture@sohu.com


作者: ljosy    时间: 2008-3-10 11:18

空调功率1P=2400W=2064 大卡/h(cal)

1KW=860大卡/h(cal) 热量

依照UPS供电功率*860=设备发热量Q1     照明电源25W/平方米计算Q2=60m*4m*25W*860Kcal

墙体热传导系数 K<=1W/m2.摄氏度 室外温差参照当地情况. 例如广东为 10摄氏度

 墙体渗热量Q3=60*4*1*10*860   电线\电缆\开关发热量取Q4=5000Kcal

 机房员工每人散热量Q5按 124Kcal/h计算

合计Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 取总负荷系数为0.9   Qs=Q*0.9  空调制冷效率为0.88 那么总功率应为Qx=Qs/0.88