千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 问一个布线语音交接的问题,一直都搞不清楚。 [打印本页]

作者: lhx402    时间: 2008-2-28 11:17
标题: 问一个布线语音交接的问题,一直都搞不清楚。
<p>假设一个建筑物8层,每层拉100对三类大对数电缆至负一层电信交接间,电信从室外引800对电缆至电信交接间。</p><p>1)这个电信交接间是要装16个110配线架,每层引下的电缆打进其中8个110配线架,电信引入的电缆打进另外8个110配线架,再通过语音跳线连接。</p><p>2)这个电信交接间只要装8个110配线架,全部电缆均打进配线架,不用跳线。</p><p>一般的工程会按以上那种情况施工?</p><p></p>
作者: e_spider    时间: 2008-2-28 11:33
<p>一般采用第一种方式,这个设计到工程界面问题,一般电信进线部分我们是不用付负责实施的,只要将主干8根大对数电缆卡接到我们的8个110配线架上,再跳接到电信进线配线架上即可。</p><p>实际工程情况可能各有不同,还要根据具体情况来实施。</p>
作者: zhangmiwan    时间: 2008-2-29 09:17
<p>建议选用第一种方案,原因:</p><p>1、美观、大方,符合施工标准。</p><p>2、内线、外线不混乱,避免以后出现线路故障的时候扯皮。</p><p>3、配线架标号做的清晰可见,日后维护方便。</p>