是用光纤传输的,已经可以 看到图象了 但是控不了
解码器拨码都是根据说明书来拨的 谁能来帮忙解答下呢
485没有接反
协议也对应 波特率也没有问题
都是根据说明书 来的
485也没有坏 肯定是好的
看看下午再去调试
能不能自检?如果不能球有问题,如能自检不能控制,确认地址协议485线都没接错,请检查供电,球机控制时的启动电流过大,因将220V接到前端,在接变压器到球机!
故障排除要一步步来!
一、 新安装球机不能控制分析:
1. 地址不匹配
2. 协议不匹配
3. 波特率不匹配
4. RS485数据线A、B线接线错误
5. 控制线断路或短路
6. RS485转换器损坏
新安装调试时,最容易犯的错误就是以上4项,可逐一检查,排除故障。
解决:
1. 控制端选择其他地址位,看其画面情况,以确定地址位或去前端查看拨码情况
2. 控制端选择其他协议,以确定协议是否正确或去前端查看协议拨码情况
3. 波特率一般情况下使用2400,4800,9600三种,解决方式同上
4. RS485数据线互换,这个情况较少发生。
5. RS232转RS485转换器问题,这个情况新装时较少发生,装了一段时间后出现这种的情况概率比较高。
使用测试仪器情况下,直接前端测试球机情况,排除反复的多次调试。或在装机前就可以测试。
二、安装一段时间后出现不能控制情况(也适合新安装工程调试时):
1. 测试仪选择数据接收功能(DATE RX)情况下,把夹子接到数据线上,AB线不可错接,波特率要和控制端(如DVR)一致,控制端动作,看是否有数据接收。如果有,一般情况下可判断RS485转换器无问题。否则就是RS485转换期问题或者串口损坏或波特率设置错误。
2. 排除控制端故障后(或确定无问题)还是不能控制前端设备,此时应该测试RS485线情况。把测试仪器接到控制端,然后设置地址、协议、波特率,进入控制状态控制(发送控制命令)此时如果有控制,那么说明控制端可能设置上有错误。不能控制,看下:
① 把测试仪接到前端球机上(数据线和视频),如可控制,一般可判断线路故障。终端控制发送数据,测试仪调到数据接收项(DATE RX),看是否接收到数据。
② 不可控制,那么核对地址、协议、波特率球机和测试仪是否一致。如果一致情况下不能控制可判断球机故障。一般球机故障多是485芯片烧毁或防雷元件短路引起(雷击或静电大时防护器件对地放电后直接报废,结果是对地短路)当然也可直接拆下发回厂家维修。