千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]快球为什么不能动 [打印本页]

作者: 土豆黄瓜    时间: 2008-2-27 09:36
标题: [原创]快球为什么不能动

是用光纤传输的,已经可以 看到图象了 但是控不了

解码器拨码都是根据说明书来拨的 谁能来帮忙解答下呢


作者: bluerainhe    时间: 2008-2-27 09:45
485线是否接反,协议是否对应,波特率是否对应
作者: 土豆黄瓜    时间: 2008-2-27 09:48

485没有接反

协议也对应 波特率也没有问题

都是根据说明书 来的

485也没有坏 肯定是好的

看看下午再去调试


作者: anpons    时间: 2008-2-27 10:05

能不能自检?如果不能球有问题,如能自检不能控制,确认地址协议485线都没接错,请检查供电,球机控制时的启动电流过大,因将220V接到前端,在接变压器到球机!


作者: dbkdz    时间: 2008-2-27 11:33
把高速球拆回主控室看看能不能控制?再继续下一步讨论。
作者: answell    时间: 2008-3-7 09:35
能不能自检?如果不能球有问题,如能自检不能控制,确认地址协议485线都没接错
作者: meiyang83    时间: 2008-3-7 14:54
光端机 的问题     也要考虑一下?
作者: huhufan    时间: 2008-3-7 17:18
测电压,量线子
作者: hjl25171381    时间: 2008-3-7 17:35
d
作者: cf88    时间: 2008-3-8 13:59

故障排除要一步步来!

一、        新安装球机不能控制分析:

1.  地址不匹配

2.  协议不匹配

3.  波特率不匹配

4.  RS485数据线AB线接线错误

5.  控制线断路或短路

6.  RS485转换器损坏

新安装调试时,最容易犯的错误就是以上4项,可逐一检查,排除故障。

解决:

1.  控制端选择其他地址位,看其画面情况,以确定地址位或去前端查看拨码情况

2.  控制端选择其他协议,以确定协议是否正确或去前端查看协议拨码情况

3.  波特率一般情况下使用240048009600三种,解决方式同上

4.  RS485数据线互换,这个情况较少发生。

5.  RS232RS485转换器问题,这个情况新装时较少发生,装了一段时间后出现这种的情况概率比较高。

使用测试仪器情况下,直接前端测试球机情况,排除反复的多次调试。或在装机前就可以测试。

二、安装一段时间后出现不能控制情况(也适合新安装工程调试时):

1.  测试仪选择数据接收功能(DATE RX)情况下,把夹子接到数据线上,AB线不可错接,波特率要和控制端(如DVR)一致,控制端动作,看是否有数据接收。如果有,一般情况下可判断RS485转换器无问题。否则就是RS485转换期问题或者串口损坏或波特率设置错误。

2.  排除控制端故障后(或确定无问题)还是不能控制前端设备,此时应该测试RS485线情况。把测试仪器接到控制端,然后设置地址、协议、波特率,进入控制状态控制(发送控制命令)此时如果有控制,那么说明控制端可能设置上有错误。不能控制,看下:

     把测试仪接到前端球机上(数据线和视频),如可控制,一般可判断线路故障。终端控制发送数据,测试仪调到数据接收项(DATE RX),看是否接收到数据。

     不可控制,那么核对地址、协议、波特率球机和测试仪是否一致。如果一致情况下不能控制可判断球机故障。一般球机故障多是485芯片烧毁或防雷元件短路引起(雷击或静电大时防护器件对地放电后直接报废,结果是对地短路)当然也可直接拆下发回厂家维修。


作者: cf88    时间: 2008-3-8 14:04
带上你的笔记本,接个RS232转485,下一个串口调试软件.看看数据情况
作者: 桃园一片    时间: 2008-3-8 22:32
还有一种情况就是控制线干扰严重。