标题: HONEYWELL excel5000调试问题 请教高手
<p>HONEYWELL excel5000调试问题请教高手</p><p>系统情况如下:<br/>DDC根据水系统的末端压差控制冷冻机组的冷冻水变频二次泵频率,保证冷冻水水系统的末端压差,<br/>现在变频泵和DDC-1在地下室,末端压差传感器和DDC-2装在大楼的屋顶,<br/>地下室的DDC-1和屋顶的DDC-2不在同一条CBUS上(注:现场情况无法连在同一条CBUS上),<br/>但DDC-1的程序需读取DDC-2上的参数进行控制。<br/>这种情况如何实现,在上位机可以做绑定吗?还是有其他办法?<br/>BA系统是用的HONEYWELL的EBI系统,编程软件为CARE3.01</p><p>记得西门子的可以实现的,HONEYWELL的不知道能不能实现。</p><p>多谢</p><p></p><p></p>
作者: jeremyh    时间: 2008-2-26 12:46
<p>可以实现,在QB做联动。</p>
作者: DAC633    时间: 2008-2-26 12:50
<p>可以找我&nbsp; <a href="mailto:pk9900@126.com" target="_blank">pk9900@126.com</a></p><p><font color="#eeeeee">/</font></p><p><font color="#eeeeee">/</font></p><p><font color="#eeeeee">/</font></p><p><font color="#eeeeee">/</font></p><p></p><p></p><p>北京中孚科创控制技术有限公司<br/><a href="http://www.bjecs.com/" target="_blank">www.bjECS.com</a>&nbsp;&nbsp; 13910974537<br/>西门子/霍尼韦尔/江森自控/Delta/艾顿/卓灵/Andover 调试和维保</p>
作者: hxl983420    时间: 2008-2-26 14:48
<p>在Quick Builder里通过算法可以实现</p>
作者: tangospy    时间: 2008-2-29 10:19
就是在数据库里弄了
作者: sendohwu    时间: 2008-3-4 22:01
无qb亦可在DDC之间实现联动~ care中可以实现
作者: hongdoughty    时间: 2008-3-26 11:19
不懂,正在学习中
作者: dongbingqing    时间: 2009-3-7 22:26
用EBI和CARE可以的
作者: MBC01    时间: 2009-3-11 16:32
在DDC里做GLOBAL点就行了.
作者: 喝多野兔    时间: 2009-3-11 16:45
<p>做全局点</p>