一工程需要在一高层上安装一高速球,如何安装、需要那些设备才能不会对建筑、设备(高速球)产生威胁。注:高速球拟安装在建筑物楼顶一角,刚好在避雷带下5公分,并水平伸出建筑物外20公分,高速球离地高度约32米。

建筑见下图,建筑总高56米,其中避雷塔18米,建筑高38米,建筑物长72米,深15米。

[attach]33986[/attach]
[此贴子已经被作者于2008-2-22 21:37:24编辑过]

作者: 大胡子88    时间: 2008-2-25 21:59
在高速球边上树根小针,不懂可以上路上看看人家高速公路或平安城市怎么装的.
作者: 大胡子88    时间: 2008-2-25 22:01
针就和避雷带焊好接地,焊点要用沥青柒做好防锈.
作者: 大胡子88    时间: 2008-2-25 22:03
顶上室外走线一定要套镀锌管,接好地.
作者: wongzl    时间: 2008-4-9 08:56

安装高度太高了,既影响监控效果又不利防雷.

建议安装在20米高度以下.


作者: shigaopo    时间: 2008-4-11 15:03

摄象机没有必要装的那么高,以后检修都麻烦!!

施工手册,难道你没有必备吗?

和甲方好好建议下!!!


作者: ycbsz    时间: 2008-5-24 16:49
没有必要装的那么高
作者: zhaojunwei    时间: 2009-2-21 17:00

 

[此贴子已经被作者于2010-10-25 9:23:29编辑过]

作者: 安防第第    时间: 2009-6-15 20:57
学习提高中
作者: kolby    时间: 2009-6-19 17:35
以下是引用zhaojunwei在2009-2-21 17:00:00的发言:

不知道需求就说没必要;

 

人家问的是怎么防雷;施工手册那条说不可以装那么高;

 

上海东方明珠上海有几个大炮筒摄像机哪,都好几百米高了;

 

你去给他们说下让他们拆掉吧,没必要搞那么高;

 

 

 

呵呵,这哥们说话冲哦,不过也是,有时候安装要求就是这样

 

还是大胡子兄的防雷解答好,学习


作者: LNTQ    时间: 2009-6-20 16:14

 


作者: xhled66    时间: 2009-6-30 17:40
对,听大胡子的
作者: z.x    时间: 2009-7-7 08:48
个人观点!!大胡子的方法有错误,大楼主体已经是一个完整的避雷体了,如有雷击的情况发生雷电在理论上是不会伤到设备的,而且建筑物本身的安装位置是绝缘体雷电不会被引到设备和线路上.如果有问题也是周围引雷体在遇到设备\线缆时的感应,标准上要求必须具防雷引下15米.但是可以在线缆\设备上做屏蔽并良好接地.如果接地引到防雷带上建议加装DSP防止因局部的电压过高造成对设备等的反击.
作者: 大胡子88    时间: 2009-7-8 11:11

有这么几个问题先提出来:

1、整体防雷:什么叫完整的避雷体?

2、具体的保护半径:高速球在避雷带下5公分,并水平伸出建筑物外20公分

3、如何防感应:“周围引雷体(接闪器)在遇到设备\线缆时的感应,标准上要求必须具(距)防雷引下(线)15米”,什么标准?

4、如何防地电位反击:如果接地引到防雷带上建议加装DSP(SPD)防止因局部的电压过高造成对设备等的反击

有空要抽一个周末才能写出来。


作者: z.x    时间: 2009-7-8 19:18

我不是科班防雷出身,可能有些问题在描述或理解上有些差异!

1\我认为大楼本身的避雷针\避雷带已经构成了一个完整的避雷体也就是说依附于此上(内)的设备可以防住决大部分感应雷和直击雷.

2\此次设备的安装有些特殊在直击雷发生的时候可能由于避雷带引雷的时候对周围设备产生感应.而摄象机及芸薹大部分为塑料不会有问题但是如果把接地做在避雷带上在因泻雷时可能对设备造成伤害所以建议在接地引下上加spd(我对于此设备的理解为,当大于一定标准的电流要通过时容断正常通路,spd体泻雷,我是搞弱电的实际只使用过视频及数据保护器不正确请指出)

3\防雷引下与线缆及工作接地引下相具15米是我在内蒙一个出版社出的弱电施工标准的书上看的,当时的解释应该是防止泻雷时引下线的高压电流在周围线缆上产生二次感应雷击

4\我这么说是因为在我的理解上"电性似水"由高压的地方向低压流动,而且有选择性,即在两根电阻大小不同的导体上选择电阻小的流动.如果在流向大地的时候遇到工作地的电阻小于地会逆向流向设备.当然如果地电阻小或不是功用地是不会发生的.

因为工作的原因对雷电了解的比较局限,而且没有经过专业培训.很多看法都是自己的理解,望指正

我好象因为对监控立杆的问题给你发过短信,下面也有我的跟贴希望互相交流


作者: lilan    时间: 2009-7-14 01:15
这个结构,完全在建筑防雷保护半径内,做个共用接地就好,千万别做独立防雷,以感应雷预防为主,万一真遇直击雷(几率很其微),大多挂的份,一般防雷也起不到作用,坚针就更没必要了
[此贴子已经被作者于2009-7-14 1:26:18编辑过]

作者: sxspd    时间: 2009-7-14 12:01

学习学习


作者: zf520    时间: 2009-7-19 23:22
做做感应雷的防护吧。。。
作者: nononhm    时间: 2009-7-20 01:37

貌似某政府单位的


作者: stalle5127    时间: 2009-8-5 15:42

作者: stalle5127    时间: 2009-8-5 15:42
[em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218]
作者: luck123    时间: 2009-8-7 17:27
前面的都说的不错
作者: waah    时间: 2009-8-11 10:40
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: romywang    时间: 2009-8-11 11:36
不需要防雷
作者: ksxcctv    时间: 2009-8-17 19:19
楼顶烧一个比较结实的钢管掉出来,高速球要配置三合一的防雷器,防雷器接地线走旁边拉到楼层下,仅供参考!