千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 400米的距离监控布线采用同轴电缆还是双绞线? [打印本页]
作者: scyubo 时间: 2008-2-17 21:06
标题: 400米的距离监控布线采用同轴电缆还是双绞线?
请问00米的距离,是采用同轴电缆还是双绞线?分别的优点和弊端在哪里?
作者: scyubo 时间: 2008-2-17 21:10
自己先顶起!说说我的思路:
1、同轴电缆是我先确定使用的,采用75-5的线,如果用好点的可能要2元多/米。如果需要云台控制需要另外敷设RS232信号线;
2.双绞线是我现在考虑的方案,首先是价格要低一些,并且8芯可以分做信号线使用,超过100米的地方加放大器,如果摄像机需要云台控制不用另外布线了。
但是,从工程技术角度出发,要考虑质量和工程造价的综合因素,欢迎大家讨论!谢谢!!!!
作者: jinchuang 时间: 2008-2-18 10:28
朋友你好!说说的我的建议吧,如果多路布线的话我建议你用共缆一线通产品,虽然比双绞贵,但是双绞一但有干扰就没法解决,我们一线通的简单介绍是将所有的视频信号在一根射频线上走,它具有抗干扰功能具有防雷功能(摄象机除外),以后如要多增加路数也不需要在布线.如有了解欢迎来电咨询:13554876712 QQ:309123343 林团进
作者: chicheney 时间: 2008-2-18 11:49
关注一下,想看大家的方案。
要是我就选光纤+光端机,效果可以保证,不用担心干扰。双绞线也很贵。且232信号走不了100米。
作者: hsino 时间: 2008-2-18 13:59
总线信号走不了100米?,楼上的有没有搞错?
作者: 十年安防路 时间: 2008-2-18 23:09
以下是引用chicheney在2008-2-18 11:49:00的发言:关注一下,想看大家的方案。
要是我就选光纤+光端机,效果可以保证,不用担心干扰。双绞线也很贵。且232信号走不了100米。
所见略同,但光方案毕竟是贵了一些,如果点位多,光方案就是最佳选择了。
作者: 喜路宝 时间: 2008-2-19 02:02
400米,有钱用光纤,没钱就用双绞,短期内效果差别不大。
如果是大企业,建议用光纤,会让你的工程锦上添花,如果是小单位。。。让他自己选,这样你责任小的多
这个距离上的光纤传输成本和同轴+RVVP控制电缆的成本相差无几
作者: SHFGT 时间: 2008-2-19 09:36
别无选择,用光纤是最好的,.
作者: chengyongzhi 时间: 2008-2-19 15:51
广州得施克网络科技有限公司,我公司代理海康威视嵌入式硬盘主机,施耐德梅兰日兰综合布线华南总代理,西班牙德迈特综合布线总代理,DMT监控系列产品总代理,欢迎随时来电垂询,谢谢!!!
广州得施克网络科技有限公司
联系人:陈生
联系电话:13312843125
直线:020-87568193 020-87501990
邮箱:chen77yz@163.com
网址:www.gznetstar.com
QQ:185727039
作者: lanyork 时间: 2008-2-20 09:17
还是选光纤吧~~ 质量能保障~
作者: 土著居民 时间: 2008-2-21 10:27
有没有搞错,400米用光纤,
光纤的效果,视频线的成本,找我,我帮你解决!13840019940代敬富
绝对不能用双绞,用过后悔就不好了。呵呵
作者: zhangsan1983 时间: 2008-2-21 16:39
建议采用共缆传输方式,一条线可以走多路视频信号、音频信号、控制信号。如果有技术问题欢迎来电13521036177张倩,随时为您服务。
作者: zanhno 时间: 2008-2-21 17:50
光纤,最佳方案。。。基本没有后顾之忧。
现在的集成商黑的很,后期的维护费会让一些小公司头疼。。
作者: hm1987920 时间: 2008-2-21 18:00
建议楼主用光端机,以后维护方便点.QQ:605410378 13249830785 黄敏
作者: scyubo 时间: 2008-2-25 00:02
嘿嘿,谢谢大家的热心哟!
光纤肯定我也想用呀,谁不愿意施工方便,质量稳定,售后轻松,但是就是工程造价问题了哟!
而且,点位比较分散,如果用光纤的话光端机的价格贵哟
作者: anpons 时间: 2008-2-25 09:56
400米用国标75-5 128编的视频线就行了,不到2块一米!
作者: xiaofeng520 时间: 2008-2-25 16:41
小弟见意:
好像光端机很贵的哦(有钱啊),就用SYV-75-5啊,屏蔽网多点的嘛或加个抗干扰器什么的.控制线:有钱就用RVVP好了.在施工当中尽量少接钱就OK了 400为这个距离不远不近啊,
作者: leichangxu 时间: 2008-2-25 17:11
以下是引用chicheney在2008-2-18 11:49:00的发言:关注一下,想看大家的方案。
要是我就选光纤+光端机,效果可以保证,不用担心干扰。双绞线也很贵。且232信号走不了100米。
纯胡扯,希望没有哪家倒霉的公司请你.
作者: leichangxu 时间: 2008-2-25 17:12
才那么点距离,用秋叶原的75-5 96编就完全足够.
作者: hehe9 时间: 2008-2-25 19:36
自己计算 想便宜了 就用双绞线
1 网线价格*400M +双绞线价格 =A
2 视频线价格*400M +控制线*400M=B
对比AB
用双绞线传输器后悔的可以来找我 ~
QQ:810251035
作者: 职业幽灵 时间: 2008-2-26 16:21
我个人的意见:最好是用视频线,400米的距离用75-5 128编绝对够了.如果要是点位比较分散的话,那么用视频线就方便多了.而且相对价格也不贵,和双绞线差不多.光纤的价格是不高,但是光端机的价格就高了
作者: 项目元帅 时间: 2008-2-28 16:36
小弟浅见:
400米也不远,点少的话,就用SYV75-5 128编同轴电缆就可以了,造价还是比较理想的,如果点位比较多,那就选用光端机+光纤,相对要稳定。
作者: gaojing302 时间: 2008-2-29 15:46
用-3我觉得就可以,不知道大家怎么想的,我用过很多的地方,这个距离应该是没有问题,楼主可以去试一下,看看行不行
这个是最省钱的
作者: spzhao 时间: 2008-3-1 01:42
对与楼上很多一杆子打死的说法未免太过于轻浮草率
作者: scyubo 时间: 2008-3-3 22:09
现在个人比较倾向于双绞线+双绞线传输器的方案,但,传输器以前没用过,在网上转了一圈,对双绞线传输器的意见褒贬不一,还是请使用过的工程商说说用后的意见,多谢大家!
作者: zjm3008 时间: 2008-3-4 09:37
400 米 用SYV75-5就足够了,这样的成本相对的低。在范围相对大的情况下。。
作者: lsd129 时间: 2008-3-5 01:08
用双绞线就可以,性能稳定得很,但要注意,尽量不要与电源线一起布
作者: chicheney 时间: 2008-3-10 09:37
以下是引用hsino在2008-2-18 13:59:00的发言:总线信号走不了100米?,楼上的有没有搞错?
人家说的是RS232,你有没有看清楚?232最长70米,485总线倒是可以很长。
作者: 业余安防 时间: 2008-3-10 11:23
400米的距离监控用双绞线,8芯可以传输3路视频信号,一路云台控制信号,我做过500米的距离,效果很好
作者: 业余安防 时间: 2008-3-10 11:28
232转485可以传输1200米。转换器不贵,分有源,无源两种
作者: scyubo 时间: 2008-3-10 11:45
小弟用了双绞线+传输器,效果还是可以,目前正在测试中哈,使用结果根据施工再给大家说哈
作者: z.x 时间: 2008-3-13 11:05
且232信号走不了100米。没有错误的。没记错的话好像在30米内。看好了是232不是485。一般的视频线400米没有问题我算过300米以上双绞线价格有优势但是不大光纤最好-稳定。400~500一直是我头痛的地方视频线有风险,光纤成本高。
作者: HeartStolen 时间: 2008-3-13 11:31
还是老规矩好点,75-5 128编的400应该是没有问题的。选择线材的时候稍微注意下,现在做线的也水多了,线径要够,编数要够,不要弄到包铜的线就可以的400M是。
作者: 111 时间: 2008-3-13 11:56
要保证工程质量稳定,就的选经过n年应用的传统方案,以稳定排列1、光缆2、国标75-5。尤其大项目,稳定最重要。能说服客户用相对好的东西最好!
不过如果给老板打工的新手,给老板推荐相对新的技术,能在工程中学习新东西,为以后自己干铺路!!!
如果问题比较频繁,这样更能增加现场工程经验!!!!!
作者: bbqdqq 时间: 2008-3-13 12:05
要是无干扰的话用双绞线可以,但是干扰一来,加抗干扰器也不一定解决得了,400米,双绞线和视频线随便选一种好了
不知道有没高手6种布线都清楚的呢?发个详细的帖子大家都受益,写得简略点也没关系,毕竟是个人知识产权!
作者: szaaron2008 时间: 2008-3-13 15:54
网络让监控变得简单,
深圳市华宇视频科技有限公司是一家致力于数字安防监控产品研发、销售及服务为一体的民营科技企业。公司拥有领先的技术,优质的产品以及现代化的管理。目前主要生产网络摄像机、单路和四路网络视频服务器、网络红外防水和防爆摄像机、网络匀速球和网络高速球等数码网络安防产品。们的目标是成为监控产品先锋者,让我们的产品和服务建设平安城市。为了实现这一宏伟的目标,华宇视频以高端的科技为先导,坚持以产品自主研发、流畅的供应链、提供专业的技术咨询、完善的售后服务,旨为客户创造一流的产品和服务,与新老用户携手共建美好信息时代。
华宇视频科技专业.专注.专心.持续提供具有市场竟争力的网络视频监控产品
陈钢 13428756670
技术博客: szaaron2008.blog.163.com
公司网站:www.netcam.cn
作者: 万户侯 时间: 2008-3-14 09:24
总线怎么会用RS232?,232传输不会超50米(理论是15米)
作者: sdgp 时间: 2008-3-17 22:52
同轴电缆、光纤、双绞线、共缆传输我都用过,选用哪种传输方式,要看工程监控点的数量和布点图,相对集中还是分散,不能一概而论哪种方式好,如果点位少且距离短(楼主说400米),我认为用75-5的就可以了,现在市面上的天诚和帝一的线缆绝对能达到这个要求。
作者: hanmo2004 时间: 2008-3-18 09:59
双绞线是没有设计、施工、验收规范的哟,楼主验收的时候一旦扯皮的话,你就吃不了兜着走吧。
我建议你别用!!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |