标题: [讨论]关于多条总线的解决方案问题 [打印本页]

作者: sdyaokk    时间: 2008-1-25 09:51
标题: [讨论]关于多条总线的解决方案问题

现有一建筑群,并有围墙,且面积较大,分为4-5条总线较为合理(600米左右),如果为单或双总线连接,布线起来不方便,且不方便维护,听说国产有485总设备主机,可用HUB分出N条总线,但总担心国产设备不够稳定。

如用博世(7400)来做,按博世的产品目录,似乎加N*2个DS7426或者用7425可以解决,请问哪位高手碰到类似的问题?

讨论下。

个人喜欢用7425,感觉比较踏实点。

[attach]33844[/attach]

看看这个图的结构稳定不?

[此贴子已经被作者于2008-1-29 12:28:16编辑过]

作者: sdyaokk    时间: 2008-1-25 13:06
那你相信现在的ZF吗?
作者: sdyaokk    时间: 2008-1-25 13:08
哪位高手,实际中用过7426和7425的?
作者: MTS110.COM    时间: 2008-1-25 18:31
这就要看你这中继的距离有多远了。。而且结构中好像还差一个485还原的设备。。。
作者: sdyaokk    时间: 2008-1-26 13:19
兄弟,看清楚了,不是7426
作者: MTS110.COM    时间: 2008-1-26 17:11

那这用法实验室还真没有做过测式。。有机会用了没问题,到时可得公布一下实施方案了。。。让更多人受益


作者: haiwangxing    时间: 2008-1-28 14:59
在485总线当中,其布线方式只能是总线型的拓扑结构,但是在现场施工当中,总线型的拓扑结构施工起来非常的不方便。利用深圳市富永通科技有限公司的485中继器可以解决这个问题,可以利用485中继器将总线型的拓扑结构改造成树型的拓扑结构。大大的方便了现场施工。

   在某智能楼宇监控项目当中,每个楼层都有多个摄像头对各个地点进行监控,利用485总线对摄像头进行控制,施工单位在施工过程当中发现,如果按照原先的 485总线型的拓扑结构的话,485总线主干线必须要经过每一个摄像头,这样将导致485线的距离非常的长,而且在后期的维护当中,由于所有的摄像头都是 经过一个485总线,如果在485总线上有一个摄像头出现问题,有可能导致整个系统不能运行。他们使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器将原先的 485总线型的拓扑结构改造成树型的拓扑结构,大大简化了施工,并且极其方便后期的维护。极大的节省了费用。

 


485中继器,树型结构



这样接肯定没有问题,但是具体的接线给我们公司电话吧。还有电子产品现在国产的稳定性已经很好了,我们的质保三年,可以放心使用。


作者: sdyaokk    时间: 2008-1-29 12:30

国内就没牛人用过?

只知道树型连接,星型连接?