现有一建筑群,并有围墙,且面积较大,分为4-5条总线较为合理(600米左右),如果为单或双总线连接,布线起来不方便,且不方便维护,听说国产有485总设备主机,可用HUB分出N条总线,但总担心国产设备不够稳定。
如用博世(7400)来做,按博世的产品目录,似乎加N*2个DS7426或者用7425可以解决,请问哪位高手碰到类似的问题?
讨论下。
个人喜欢用7425,感觉比较踏实点。
[attach]33844[/attach]
看看这个图的结构稳定不?
那这用法实验室还真没有做过测式。。有机会用了没问题,到时可得公布一下实施方案了。。。让更多人受益
在某智能楼宇监控项目当中,每个楼层都有多个摄像头对各个地点进行监控,利用485总线对摄像头进行控制,施工单位在施工过程当中发现,如果按照原先的 485总线型的拓扑结构的话,485总线主干线必须要经过每一个摄像头,这样将导致485线的距离非常的长,而且在后期的维护当中,由于所有的摄像头都是 经过一个485总线,如果在485总线上有一个摄像头出现问题,有可能导致整个系统不能运行。他们使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器将原先的 485总线型的拓扑结构改造成树型的拓扑结构,大大简化了施工,并且极其方便后期的维护。极大的节省了费用。
这样接肯定没有问题,但是具体的接线给我们公司电话吧。还有电子产品现在国产的稳定性已经很好了,我们的质保三年,可以放心使用。
国内就没牛人用过?
只知道树型连接,星型连接?