千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请HONEYWELL高手解答? [打印本页]

作者: xql_1980    时间: 2008-1-18 23:14
标题: 请HONEYWELL高手解答?
<p>请问一个XCL5010是否可以带超过128个DI点和DO点?</p><p>是否可以带超过16个模块,全是DI点和DO点的</p>
作者: basengineer    时间: 2008-1-19 19:32
<p>放弃XCL5010,选一个更开放的控制器可支持128个以上的DI和DO点,可带16个以上模块。该控制器具有BACnet/IP,或者lonworks接口,以及嵌入式 web server。这样独立自由编程和配置,然后集成到Honeywell任何上位系统。可通过BACnet/IP连接,或者LON联系,或者web server,或者opc xml.做到了开放自由选择!虽Honeywell的系统,但是选用开放控制器,然后采用直接集成方式。</p><p></p><p></p>
作者: jeremyh    时间: 2008-1-24 13:02
<p>完全可以超过16个模块</p>
作者: SPZL    时间: 2008-1-25 15:36
2楼MM能否说详细一点,你说的更开放的控制器是什么控制器.....我对HONEYWELL知道不多,望指教.......
作者: qinbiao2008    时间: 2008-2-4 22:52
可以的,建伪点就能实现带16个模块以上,但调试用lon
作者: tjwxt    时间: 2008-5-10 23:10
openlon可以吧
作者: floatingheart    时间: 2008-5-11 17:40
<p>大家说的是什么,怎么完全看不懂呢?</p>
作者: leozhang    时间: 2008-5-12 15:13
用LON连接,完全没有问题,最高可以支持192个点,多少个模块我记不得了,不过16个模块不成问题,远超过你的要求!需要帮助可以给我邮件。
作者: dongbingqing    时间: 2009-3-7 21:05
LON扩展模块
作者: ghhy    时间: 2009-3-12 17:22
什么控制器还能跟honeywell的软件兼容的啊..?
作者: DICAPRIO    时间: 2009-4-15 18:01
<p>LONWORKS网段总数不超过60个,当然可以带16个咯</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: MWB1974    时间: 2009-7-14 14:51
学习中
作者: 七杯茶    时间: 2009-7-14 23:34
<p>相同的模块不能超过10个。</p>
作者: cjproc    时间: 2009-7-16 14:42
<p>不明白</p>
作者: luyingjie1972    时间: 2009-7-18 08:32
XCL5010已经淘汰了,可以选用XL800
作者: alpha111    时间: 2009-7-22 10:29
对哦 那么麻烦干什么 直接用XL800
作者: wjcc521    时间: 2009-7-23 10:15
5010只要不超过他的物理点位合软件大小,就可以。扩展模块数量没什么个数限制的,你可以试一下,本人最多带了20个(不过中间加了终端模块因为距离太远了)。
作者: rex96501    时间: 2009-7-29 23:12
学习中
作者: 伐木叮叮    时间: 2009-7-30 17:27
<p>积分积分</p>
作者: SHENG1001171    时间: 2009-8-1 10:01
没问题,用扩展做可到200点,现在500和800都可以用,其模块可通用
作者: cfgg    时间: 2009-8-12 14:53
<p>采用lon的方式,可以不受16个模块限制,128个硬件点限制,不过总点数还是不能超过512点</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2