千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于控制云台问题! [打印本页]

作者: xubin1    时间: 2008-1-5 10:35
标题: 关于控制云台问题!
各位,小弟遇到一个问题,线路是用光纤传输的,设备用的光端机.机房设备是用的工控式主机,码转换器用的是有源码转换器,光端机一共四台,现在在控制中心只能控制三台,控制四台的怎么都控制不了,但随便控制三路都可以,加一路就控制不了!我想问问,问题出在那!!!!!!
作者: lugxuan    时间: 2008-1-6 10:16
太简单了,应是控制信号太弱,要加个485信号分配器,
作者: lugxuan    时间: 2008-1-6 10:16

这样的,我好多客户都碰到这样的问题,以后选线时尽量粗点,QQ616014193


作者: jjaj    时间: 2008-1-6 19:37

是啊 光端机数据口的问题


作者: 煮豆    时间: 2008-1-6 23:30
我做的带16路都么问题 ,是不是你地址设置问题
作者: xubin1    时间: 2008-1-7 09:41
地址没有重复的呀!
作者: nb74110    时间: 2008-1-7 09:53

如果地址没有重复的话,那就是信号弱

加个485放大器,或者码分配器之类的东西,应该就可以。


作者: alontang    时间: 2008-1-7 10:05

可能是地址码设置有问题


作者: bjmonsoon    时间: 2008-1-7 10:32

使用我们的485集线器就可以解决。61305608@163.com


作者: 一丁    时间: 2008-1-7 11:03
呵呵,怎么会这样呢?我15台光端机串起来控一点问题都没用啊.仔细看看你的光端机说明书,对你可能有帮助.但只从你的现象来看,是不应该的.要不就出在你的转换器上,先换个无源的看看.最好选2线485控制方式.