标题: 求助:PELCO-P解码器协议控制不了

问题描述:球形云台选用PELCO-P协议 波特率4800 用控制键盘控制不了云台,不知是何原因?

1.把球型云台通过码转换器接到插卡式硬盘录象机上能控制云台.(PELCO-P 4800.)

2.把球型云台接到海康威视嵌入式硬盘录象机也能正常控制云台(不用错开地址位就能控制,PELCO-P 4800),

3..用控制键盘选用PELCO-P协议 波特率4800 控制不了云台,但选用PELCO-D等其它协议却能正常控制云台,

接线绝对没有问题,也曾尝试错开地址位1位测试也不能控制云台,不知问题出在哪里?


作者: laneli    时间: 2007-12-28 09:13

换个键盘试试吧,怀疑是你的键盘PALCO-P协议没有灌好!


作者: cnhacker    时间: 2007-12-28 09:46

楼上的分析完全正确,你可以读码确认,这个太简单了


作者: dsvod    时间: 2007-12-28 09:46
确定键盘也是4800 PELCO-P协议吗?
作者: dfxs    时间: 2007-12-28 11:04

控制键盘是设的 PELCO-P  4800  没有设错


作者: dfxs    时间: 2007-12-28 11:05
有换过一个键盘,同样是控制不了
作者: yong7723145    时间: 2007-12-28 11:11

你什么球机?如果不是PELCO的球机,很多控制不了.


作者: dfxs    时间: 2007-12-28 11:12
不是PELCO的球机