标题: 新手请教红外线对射调试问题!
新安装红外线报警器在无望远镜的情况下如何调试?用的是艾礼富的设备。另外,原来有几对旧的对射,但总线有问题,供电正常,如何判断原有对射还能不能使用?新手请教,请高手不吝赐教!
作者: zhangchi115 时间: 2007-12-27 12:31
市场上出现的对射150-250米三光束的对射有的没有调试反光镜,这种对射调试首先要用目测,保证两边对射的安装高度一致,然后通过受光器正面的指示灯来进行调整,是指示灯格数达到最大。还可以通过万用表测量接受红外的电压强度来进行调整。在受光器的侧面有两个测量孔,一般3-5V,根据供电电压不同稍有差别。判断对射能不能使用,首先调整好对射,然后遮挡防范区域,测量对射受光器C NC 两端口是否断开。
[此贴子已经被作者于2007-12-27 12:31:36编辑过]
作者: ysfg8256 时间: 2007-12-27 13:13
知道的方法也就是楼上的两个大大说的
作者: bosswoxh 时间: 2007-12-27 13:20
谢谢!受教了 !
作者: bosswoxh 时间: 2007-12-27 13:24
以下是引用zhangchi115在2007-12-27 12:31:00的发言:新安装红外线报警器在无望远镜的情况下如何调试?
“还可以通过万用表测量接受红外的电压强度来进行调整。”
请问用万用表测哪两角?电压范围一般是多少?
作者: ysfg8256 时间: 2007-12-27 14:56
受光段的
作者: zhangchi115 时间: 2007-12-27 17:54
楼主应该仔细研究研究,投光器没有孔,往哪里插?!受光器上面有+ - 标记。
作者: bbxwhn 时间: 2008-3-6 17:39
红外对射的说明书上应该有的吧!
作者: fadzw123 时间: 2008-3-26 19:50
学习
作者: zuo67830 时间: 2008-4-18 16:36
看安装说明书,如果厂家没提供,那就太烂了,换产品.
作者: zhangtule123 时间: 2008-5-20 14:55
学习了
作者: candycxiaoh 时间: 2008-5-25 14:04
电压好象3。8左右吧。。
作者: WHN01 时间: 2008-5-25 20:40
有指示灯的,根据指示灯和电压识别是否好坏.
作者: Jackfs 时间: 2008-5-25 21:39
用W用表测,想再懒点的,直接在受光束那看一下用手挡一下试下对射看会否报警灯闪亮,
作者: 真水无色 时间: 2009-3-5 21:17
学习了
作者: lifeblood 时间: 2009-3-6 09:02
应该是交流吧
作者: ycshirui 时间: 2009-3-6 11:21
拆卸下来近距离检测,看对射触发时候又没有开关量的输出,然后考虑对射实用时间透光端红外发射元器件老化导致发射功率不够,等等因素