千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 这样布线可以吗? [打印本页]

作者: luonqdhk    时间: 2003-8-2 18:01
标题: 这样布线可以吗?
现有A、B、C、D、E、F六栋楼,每栋楼都有一个分配线间(IDF),整个建筑群的主配线间(MDF)在A栋楼的第三层。现打算将A、B、C、D、E、F各栋楼连在一起。我的朋友打算采取这样的方案:F——E——D——C——B,再到A。(先从F到E,后E到D,D到C,C 至B、最后到A。 我想知道这样的方案是否可行啊?如果不可行,为什么啊? 如果可行,他对经后的整个布线的测试有何影响啊?如果可行的话,应怎样解释CCNA中这样的一句话啊?”即将第一个IDF与第二个IDF相连,再将第二个IDF与MDF相连,而TIA/EIA568A规定不能超过一个的IDF连接到MDF。“
作者: CAOYUSHU    时间: 2003-8-2 21:34
尽量采用星型连接方式
作者: 邋牛    时间: 2003-8-3 10:51
同意二楼的,用星型结构,不然到时候很麻烦
作者: 风中的眼睛    时间: 2004-8-4 17:33
       同意楼上的,用星型的维护也方便啊
作者: fushuci    时间: 2004-8-4 21:02
<P>你应该用的是光缆吧,但不管用的是什么,总是每栋楼的IDF都要到MDF的。这就是星型,你提的问题没有矛盾啊。那也是星型呀。可能你的问题没说清楚。有机会可以讨论。</P>公司名称: 北京雄龙万维系统集成有限公司 <p></p></P>从业年份:2000 <p></p></P>姓名: 付数词 <p></p></P>性别:男 <p></p></P>职位:工程部项目经理 <p></p></P>所在地:北京 <p></p></P>手机:13810423014 <p></p></P>电话:010-66215008-303 <p></p></P>传真:010-66215001 <p></p></P>MAIL:wh9642243@163.net <p></p></P>MSN: fushuci2008@hotmail.com <p></p></P>QQ: 262539932   如梦如烟 <p></p></P>主营:系统集成 <p></p></P>公司网站:&lt;www.homemall.cn&gt; <p></p></P>地址: 北京市西城区广成街4号金宸公寓1号楼1103室 <p></p></P>邮编:100032 <p></p></P>个人专长:网络、安防、小区宽带、有线电视卫星电视 <p></p></P><P>项目经历:兴业银行上地支行网络工程;兴业银行广安门支行网络工程;左家庄小区宽带网(一万户);团结湖小区宽带网(一万户);国防大学1#院 、2#院、4#院小我宽带网;人民日报社小区宽带网;63961部队小区宽带网、海军阜成路干休所宽带网;满庭芳园小区宽带网;百朗园、嘉德公寓宽带网;石佛营小区宽带网;景山学校多媒体教室;景山分校多媒体教室;二十五中多媒体教室;东四九条小学多媒体教室、多功能厅、校园网;史家胡同小学多媒体教室、多功能厅;史家胡同小学分校多媒体教室;安贞二小多媒体教室、多功能厅、校园网。。。。。。好多。记不得了</P>
作者: 幸福果冻    时间: 2004-8-4 21:17
楼上的名子好长呀,看来你很底调呀
作者: tyson7177    时间: 2004-8-5 14:26
星型
作者: excel-fiber    时间: 2004-8-6 12:22
是那个品牌 的?
作者: chongqingzh    时间: 2004-8-6 13:38
综合布线的结构是分级星型结构。你如要用总线型结构,就会在网络设备上增加很大的投资!你觉得划算吗?
作者: linyue    时间: 2004-8-6 14:16
<P>应怎样解释CCNA中这样的一句话啊?”</P><P>
</P><P>问楼顶一个题外话!!!CCNA?莫非是CISCO考试之CCNA???</P>
作者: zxetonnet    时间: 2004-8-6 14:49
<P>楼上的哥们不错,挺心细的!</P>