千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 周界电压 [打印本页]

作者: crcj    时间: 2007-12-11 08:25
标题: 周界电压
现有一周界系统,用线为4*1.0,距离为700米,中心用一DC24  10A的开关电源集中供电,中间挂了19对对射.可到末端后电源电压只有8.5V,请问会递减得这么严重吗?还是有可能接线有误会造成这种情况吗?还有不有可能是电源线破皮达到地上去了?请各位帮帮忙分析一下,谢谢.
作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2007-12-11 09:40

个人觉得这种集中供电还是有很多弊端的。针对你之中情况,我估计是以下原因:

1.局部短路。局部短路会消耗很多电流,由于阻值不变,造成电压降低

2.线路的线阻太大。建议在不加电的情况下,测一下电阻。


作者: xsk123    时间: 2007-12-11 10:41
hao
作者: 缥缈    时间: 2007-12-11 10:47

可以先分段测试,找出具体哪一段线造成电压衰减,在具体找原因。


作者: zhangchi115    时间: 2007-12-21 20:32
应该不会衰减这么严重,线子破皮不会“达到地上去",这电压才多大。你也真敢想啊。老大。可以考虑用220供电,在中间位置在增加一个开关电源。个人意见,仅供参考,欢迎交流意见qq:175824208




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2