如果你想节省成本,最简单的办法就是布线前先在现场做干扰试验;不过380V的动力线所负载的设备种类不同;一般属于低频干扰;不过根据实际经验,出现干扰的几率不是太大;双绞线理论上是不错的,不过这种现场最好采用双端有源的设备,距离也太近,算算一对要160元左右,还不如采用75-3的视频线呢;因此也不推荐使用,而且双绞线一箱也要500元左右的,差的还不如视频线呢!总之,不要考虑的太多,现场试验即可!相信干扰的几率也不大(实际情况)。但是,如果你选择的设备本身不过关,经常会出现莫名其妙的错误的!哎,为了钱,你就干吧!
非常感谢你的解释,
象楼主所说的,如果都是大型机械设备的高压线缆的话,就算是短距离的线也是很可怕的,因为这些大型机械设备的需要的启动电流都很大,不套钢管的话,真的不敢相信没有一点干扰。想降低成本的话,建议楼主采用双屏蔽的视频线吧,屏蔽层的电阻越小越好,外层接大地,内层才接信号地,这样的效果和套钢管的接近。但要注意走线尽量不要和高压线平行。(个人意见)
"厂方是钢机构厂房",这样的条件下不建议用双较线做.您只是考虑到了视频线与380动力电的线缆并行的干扰,如果厂房里面有大功率的电机和变频设备呢?他们的干扰要远远强于动力电缆的.而双较线的抗干扰能力是有限的,一旦有问题了连补救的办法都没有.所以采用走钢管的是一种办法,但成本会高些.如果考虑成本和传输的话,800*400的范围内我觉得用视频复用比较合适,走一条线可以同时传输十几路视频信号,同时视频复用技术走的是高频信号,抗干扰能力非常好。在节约了成本的同时还避免了干扰问题。我在好多工厂都做过的,效果非常不错。你可以联系我们。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |