1、根据柜型选择断路器的类型,对室内固定型10KV开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;
2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630A、1000A、1250A、1600A四种,你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后,选定其额定电流;对2000KVA的变压器,其额定电流I=2000/(1.732*10)=115.5A,可初步选择630A的断路器,但还应进行校验;
3、校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、1600A四种额定电流;若该2000KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。
4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否带失压等等... ...
对SF6断路器来说,其选用方法与真空断路器方法相同,但在配电系统中,大部分选用真空断路器。
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422208&topID=98973
【专家观点】我们该遵从什么标准?李允中谈IEC 60364-7-710医疗场所电气装置标准
【小编手记:关于设计的标准想必每个设计师都有深刻的体会,这个应该怎么设计,规范有没有要求,规范怎么要求的,我这样设计符不符合规范?等等,不一而足。
但是,朋友们,我们有没有对我们每天遵从的标准规范产生过怀疑呢?
有没有觉得这些规范在我们的实际工程中可能不是那么贴切呢?
“对于一些在这一行的专家而言,标准本身就可能是他起草的,当然可以正确掌握哪些地方不必完全死按标准。但是能做设计的人非常多,不是人人能有这个水平。因此,对于大多数人而言,只能要求一般情况要按标准办。这个问题,由于目前我国现在缺乏一种“何时可以违反标准”的制度。即:‘经过哪一级的批准,可以不执行国家标准的哪一条?’。因此这个问题现在就不那么好办了”。
下面我们看看李工对于医疗场所电气装置标准所持的观点。】
【专家观点】我们该遵从什么标准?...
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425895&topID=98973
电气专业类书籍12本免费下载,包括:电工基础,用电工计算,常用电工计算,现代家庭实用电工技术,电工产品学,最新电工实用经典线路范例,电工必读丛书 电工电气线路与设备故障检修600例,建筑电工技术,电工实用技术丛书 如何保证安全用电,电工实用技术丛书 常用电工测量技术,现代家庭生活常识丛书 电工常识百问百答,电工实用手册,大家共同学习一下吧.
电气专业类书籍12本免费下载
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=343098&topID=98973
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |