标题: ××× 电梯监控,线缆捆扎 ××× [打印本页]

作者: poundtk    时间: 2007-11-23 23:36
标题: ××× 电梯监控,线缆捆扎 ×××

电梯监控,线缆捆扎

用扎带好,还是用电工胶好?理由是?


作者: BG7JWE    时间: 2007-11-24 03:32
去卖霓虹灯配件的店子里,买那些扎霓虹灯管用的铜线,大概30厘米长一条的,感觉使用寿命及效果要比胶质扎带和电工胶布要强.
作者: ooshort    时间: 2007-11-24 08:55

电梯有专用的线缆,就像履带一样,一排有若干芯线


作者: hfas    时间: 2007-11-26 08:33

作者: ytideal    时间: 2007-11-26 09:02

用电工胶布,最好是塑料胶布,隔几米用扎线扎一下。扎线可以用五类双绞线。扎的时候一定要先多缠几道胶布再扎。


作者: wanle83    时间: 2007-11-26 09:21
两个一起用  用电梯线太贵了
作者: 我不是城管    时间: 2007-11-26 13:17

1、用电梯线(不是3楼说的那种,那种太贵。线的中心不是一根铜芯,是多股铜丝)因为下半层,肯定要不断地弯曲的。

2、用尼龙扎带从中间楼层固定好后开始扎,扎在电梯控制线上,隔30-40公分扎一下,扎法采用十字扎法最好。就是捆扎的地方用3根扎带来扎。形成1CM的活动空间。


作者: tsman2008    时间: 2007-11-26 13:33

两样都不太好

但是也没别的办法


作者: hm0288    时间: 2007-11-26 15:05

用电梯线太贵。。。。。。做工程的这样想

用电梯线太贵。。。。。。用户也这样,长此以往,这个市场就成了价格越便宜越好,你们都给客户养成坏毛病了。

客户他们不懂,难道你们也不懂吗?


作者: 雪莲    时间: 2007-11-26 15:49

要看你是什么电梯了,速度慢的1m/s左右的,用扎带一般半年以内没问题,但时间长了肯定断。速度快的电梯最多一个月过后扎带就会断不少了。