千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 碰到个奇怪的问题 [打印本页]

作者: tytyzhang    时间: 2007-11-22 08:25
标题: 碰到个奇怪的问题

我在某工厂装了16对对射 ,碰到了个奇怪问题,发给大家望能解惑

有一对对射白天工作正常,到了晚上就不停报警,经过晚上实地观察发现发射端自动断电

但是我量了下还是有12V的电压,我就不明白了 ??这对射还有感光器件吗??没办法只有摸黑换了个

发射端才解决了这个问题


作者: wwx330    时间: 2007-11-22 13:53

可能是发射的电子元件不稳定,或者内部电路有断路现像造成自动断电,

以上仅个人分析.


作者: sunchip    时间: 2007-11-22 14:19
同意楼上朋友的说法。。。。
作者: qixin2006    时间: 2007-11-23 17:11

日本OPTEX/奥泰斯红外探测器专业代理、电子围栏(台湾STEER)、DSC、博世、HONEYWELL、艾礼富、GE、EL等等防盗报警产品。 
报警、监控、门禁等安防产品供应商!!

有你们不做的吗?报警主机!


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2007-11-23 17:26

楼上的,我给你做个解释。古语说:无即是有,有即是无。什么都做的,要么是全才,要么,就是一个庸才。


作者: matop    时间: 2007-11-26 18:21

作者: 尚世忠    时间: 2007-11-27 16:15

自从装上就这样吗?

有12V怎么知道断电


作者: 刘伟业    时间: 2007-11-28 22:08

     正确地说,在一个工地安装16对对射,你有没有先考虑电压足够问题.我建议你使用一个24V电源.早上运行正常,但在晚上故障,这情况我也见过.我也和你一样换了就没事.但我不知你量12V 是在什么地主量的.16对对射,你能判断到那对故障,如果不是使用有扩充防区的主机,定是晚上在那过好多夜了.

LWYUE.1977@163.COM

779246165