标题: 有个等电位接地的问题

1、机房工程中静电地板上的等电位接地这块报价是怎么报的?是按地板平方数报的还是按接地的点数来算的?


作者: jinyuetech    时间: 2007-12-5 15:39
路过
作者: 音响痞子    时间: 2008-1-2 11:13

路过,不大清楚!


作者: wantgel    时间: 2008-1-8 09:55
不清楚
作者: huyong3002    时间: 2008-1-9 17:41
是按地板平方数报的
作者: njduss    时间: 2008-4-21 16:19

呵呵,施工按点,线材你算下,按线材报,也可以全按点报


作者: bluesea8118    时间: 2008-4-26 16:50

按照材料和点数来报价


作者: zuozuott    时间: 2008-4-29 13:52
这个等电位接地具体做法是怎样的?
作者: whm530520    时间: 2008-5-6 15:42
以下是引用zuozuott在2008-4-29 13:52:00的发言:
这个等电位接地具体做法是怎样的?

同样的问题
作者: lizaona    时间: 2008-5-6 18:28

机房等电位连接

在中心机房四周围绕机房布置1根30*3的接地紫铜排,做为等电位接地汇流排。采用35mm2的多股铜缆从建筑物基础钢筋接地连接至等电位汇流排,将低压配电系统接地,防雷接地、机箱机柜接地等连接至等电位均压汇流铜排,组成联合接地系统,防止地电位出现差异造成雷电反击。并采用等电位连接线6mm2铜芯线及螺栓紧固的线夹作为连接材料,将电源地、防雷器地、配电箱金属外壳、主机外壳、防静电地板、金属屏蔽线槽等穿过各防雷区交界的金属部件和系统等电位接地接至汇流排。

通过等电位汇流排将多媒体设备金属外壳接至汇流排,让雷电感应在金属外壳上的电荷迅速疏散,避免了在金属外壳上感应的电荷积聚而形成电位差后产生局部放电现象而使设备内元器件遭到击穿。