千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 压差旁通系统问题请教? [打印本页]

作者: chuyiai    时间: 2007-11-21 11:42
标题: 压差旁通系统问题请教?
<p>压差旁通系统:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;供水压力传感器(模拟量)和系统自带压力表值相同,都是8.9公斤,回水压力传感器值是7.9,而系统自带压力表值为3.9公斤,两只压力传感器是相同的,请问问题可能出现在什么地方?</p><p>请各位高手指教?</p>
作者: hbhoneywell    时间: 2007-11-21 13:58
安装位置的可能
作者: chuyiai    时间: 2007-11-21 14:33
<p>中间使用蝶阀来割断两侧,位置是相对的,应该不会有问题。</p><p>传感器曾经换过一次,结果是一样的,所以我觉得也没有损坏的可能。</p>
作者: hgr108    时间: 2007-11-21 17:11
<p>正常情况下,供回水压差不会有5BAR,你的压差传感器应该是正确的,可能是回水压力表坏了。</p>
作者: chuyiai    时间: 2007-11-22 09:26
可是供回水压力差只有1BAR左右,这样正确吗?在楼内循环一次后,降低压力是否应该更大?
作者: hgr108    时间: 2007-11-23 08:59
<p>供回水压差的大小与空调末端(空调机组、新风机组、风机盘管)的阀门开度情况有关、与管路情况有关,特别是楼层中的水路平衡阀开度情况,一般情况下压差为1.5bar~2.5bar,我也碰到过1bar的时候。</p><p>另外,你可以查看一下空调水系统图,就近的其他压力表的数据可以参考一下。</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2