千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: DS7240在备用电源情况下不布防??????? [打印本页]

作者: huangdimo    时间: 2007-11-20 16:57
标题: DS7240在备用电源情况下不布防???????
DS7240在备用电源情况下不布防,,求求各位高手了,小弟 急啊!!!!!!!!!!!!
作者: MTS110.COM    时间: 2007-11-20 21:21

不布防还是不能布防 有点看不明白似的。。


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2007-11-21 14:06

他的意思是不能布防。

解决方式:

1.检测电池是否正常工作

2.DS7240主机板上有一个电流保护管,如果这个保护管被烧坏的话,会导致直流供电系统故障,你可以试下,在交流供电情况下布防,然后断开交流电,看在直流供电情况下能否撤防。如果直流供电情况下能够撤防,说明是主板的故障,如果不能布防也不能撤防,可能是直流不能正常供电导致。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2