标题: 请教CAN总线与Lonwork总线的区别? [打印本页]

作者: Saaam    时间: 2003-7-29 16:58
标题: 请教CAN总线与Lonwork总线的区别?
先谢谢了
作者: nan    时间: 2003-7-30 11:59
各有所长。
如果用双绞线,网络没有什么区别,主要是通讯协议不一样。
作者: Saaam    时间: 2003-7-30 19:53
但不同点在什么地方呢?

否则如何判断什么场合应该用Can总线,什么场合应该用Lonwork总线呢?
作者: YLK331    时间: 2003-8-1 13:57
LAN总线是应用了网络所有的七层协议,CAN是一种工业总线。通讯距离长。
作者: Saaam    时间: 2003-8-3 21:12
哪CAN总线的通讯距离可以达到多远呢?
作者: wlllion    时间: 2003-8-5 13:38
Can总线是从汽车总线演变来的,同主从式的现场总线不同,can是对等式的,增加了优先控制,其最大特点是可靠性,最高传输速率为1Mbps,最大传输距离为10km,无节点限制;lonworks最大的特点是高可靠性和低成本,通信速率为78kbps/2700m,1.25M/130m,一个测控网最多可达32000个。lonworks支持任意拓扑结构,can是总线式的;lonworks要求所联的设备有lonmark标准。
作者: HUHU    时间: 2003-8-13 16:04
CAN(Controller Area Network控制局域网络)德国Bosch 6公司1993年推出,应用于汽车监控、开关量控制、制造业 等。介质访问方式为非破坏性位仲裁方式,适用于实时性要求很高的小型网络,且开发工具廉价。Motorala、Intel、Philips 均生产独立的CAN芯片和带有CAN接口的80C51芯片。CAN型总线产品有AB公司的DeviceNet、台湾研华的ADAM数据采集产品等。
5、LonWorks(LON Local Operating System局部操作系统)美国Echelon公司1991年推出,主要应用于楼宇自动化、工业 自动化和电力行业等。LonTalk的全部7层协议,介质访问方式为P-P CSMA(预测P-坚持载波监听多路复用),采用网络逻辑地 址寻址方式,优先权机制保证了通讯的实时性,安全机制采用证实方式,因此能构建大型网络控制系统。Echelon公司推出的Neuron神经元芯片实质为网络型微控制器,该芯片强大的网络通讯处理功能配以面向对象的网络通讯方式,大大降低了开发人 员在构造应用网络通讯方面所需花费的时间和费用,而可将精力集中在所擅长的应用层进行控制策略的编制,因此业内许多专家认为LonWorks总线是一种很有希望的现场总线。基于LonWorks的总线产品有美国Action公司的Flexnet&Flexlink等。

作者: janelee    时间: 2003-8-19 14:38
补充:)
一个LON网内的节点不一定非要通过LonMark认证,但是通过LonMark认证的节点可大大提高网络的开发性和互可操作性。
理论上LonWorks是提高可靠性和降低成本的,但是在国内实际应用中,LON产品的成本一般会比较高,采用LON网络也是一种比较高端的选择。
作者: aspman    时间: 2003-8-21 20:10
学到了不少东西,谢谢各位!
作者: 花谢花开    时间: 2003-8-22 16:01
http://www.gongkong.com/sort/lonworks/download/default.asp?page=3
去看看,有不少好东西
作者: dree    时间: 2003-8-24 10:50
一条can总线上挂的节点有限制,好像是最多116个吧