千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 〓◆干扰!干扰!干扰!求助,请问这是什么干扰??(讨论) [打印本页]
作者: BG1GZQ 时间: 2007-11-7 21:06
标题: 〓◆干扰!干扰!干扰!求助,请问这是什么干扰??(讨论)
下图通道二是视频电缆传送,其他都是双绞线传输
录像机采用大华16路嵌入式硬盘录像机,2通道采用的是-3视频线,传输了20米!其他都是双绞线传输!距离在200-300米不等,采用远端集中供电,4A的开关电源 负责3个红外摄像机
[attach]33171[/attach]
[attach]33172[/attach]
其余都是双绞线+视频传输器 (距离是200-300米)
[attach]33173[/attach]
备注:
我在调取录像资料时候发现,每天晚上9:05后干扰结束,早上5:05干扰准时出现!说明一下我这个工程是一个畜牧市场,应该没有使用变频器干扰,不过有大冷库,不过我的机房离10kv变压器只有8米,还有一点,离一个大型机械厂只有150米的空间距离,这个厂有变频器!
我最郁闷的在一个电线杆上我安装了3个头,通过网路电缆传输,干扰竟然都不一样!有严重,有微弱干扰!
把所有的视频信号全部撤掉,只打开主机和监视器,没有干扰纹
(此主题参与讨论,请各位朋友及楼主积极发言讨论)BG7JWE留
[此贴子已经被作者于2007-11-16 12:31:39编辑过]
作者: TCP 时间: 2007-11-8 08:45
这是典型的高频(1KHz以上)强干扰。
作者: 视得清电子 时间: 2007-11-8 08:56
一般来说是变频器干扰,你遇到的麻烦不小,同轴电缆的可以用我这里的抗干扰器解决!双绞线的可以用我这里的3系列解决!不过如果你告诉我你一根双绞线同时传送多路的话,那就没有办法了!
作者: zjprolead 时间: 2007-11-8 20:50
楼上怎么老想着客户用的你产品。,他这样的问题这么多,你就不能想办法吗?卖产品谁不会啊。。
作者: 云和路的彼端 时间: 2007-11-8 20:55
楼主好象所有图象都受到影响了 这样的话原因很容易找到. 排查吧`
作者: arx8888 时间: 2007-11-9 16:23
关注中!
作者: BG7JWE 时间: 2007-11-11 15:46
是很郁闷,呵呵~楼主的机子是不是全安装在高压水银灯的柱子上啊?
作者: yingfei 时间: 2007-11-12 14:21
大实践中总结经验更好.
作者: 奋斗者 时间: 2007-11-12 14:46
双绞线传输也有干扰,是不是另有原因啊
作者: zjm3008 时间: 2007-11-12 16:21
我赞成楼上说的 线路有很大的问题
看看有没有强电只类的
作者: 三星电子 时间: 2007-11-12 16:30
做工程真不容易啊,为了剩钱,同情并期待中
作者: webpet 时间: 2007-11-13 10:08
基本上可以确定是强电干扰,一根双绞线最好只走一路视频,前端收发器也最好单独供电,同情ing,这个问题很繁琐!
作者: BG7JWE 时间: 2007-11-15 03:57
此现象是典型的干扰故障,请各位朋友继续讨论.同时请楼主及时反馈相应资料.
作者: hant1009 时间: 2007-11-15 08:34
这是一种微波干扰加强电干扰,我在做工程中遇到过,加抗干扰器能好一些,选干扰器的时候要慎重,一般抗干扰器比较容易坏,特别是室外的!
作者: huangliu 时间: 2007-11-15 09:35
哥们,我在施工过程中遇到和你一样的干扰,甲方的强硬郁闷我两个月。跟你说说实际情况吧。
甲方是个金属熔炼厂,用的是可控硅的中频,高频电炉,要命吧。更厉害的是还有几十部拉伸和压缩金属用的变频大功率的电机,
所有的监控设备上去全有你这样的干扰,当时是我和我哥们合作的项目,面临无法回款的境地了,试了多点共地,摄像机、线路屏蔽,
稳压+净化电源,净化UPS,很多种抗干扰器,都不好使,后来是我的一个朋友提供的自己开发的产品,解决了问题,我给你留个
电话13840008701(韩峰),你问问他吧,有结果了来沈阳别忘了请我喝酒,呵呵
作者: 相约今生 时间: 2007-11-15 14:13
应该是强电干扰造成的。你可以叫业主把附近的灯关掉看看。在或者在厂里全下班机器关闭的时候看看还是这个样子不就知道是什么原因了吗。
作者: 叶舞秋风 时间: 2007-11-15 14:18
这么多同时受到干扰还好查,应该是一个共性的干扰源。
作者: feiren8003 时间: 2007-11-15 15:20
应是强电干扰吧,我以前试过这种现像,加抗干扰器都没有用
作者: 土著居民 时间: 2007-11-15 15:42
很明显的变频干扰嘛。我上周才刚一个朋友解决过了。
作者: aq3206979 时间: 2007-11-15 17:20
联系上面的老大吧....
作者: 云和路的彼端 时间: 2007-11-15 21:55
干扰的原因有很多方面 但是检查干扰的问题却很简单``你只要在机房用视频线连一个摄象机`如果过没有干扰就带着摄象机走`走到哪里有干扰了 就查原因``只要找到问题在哪里`才能有相应的解决办法``
希望楼主解决问题后回帖``交流下`
作者: 时代烟云 时间: 2007-11-15 22:12
关注中。。
作者: txyun8886 时间: 2007-11-15 23:12
1. 双绞线质量太差,或是传输器效果差!一般双绞线只有两组质量好一点.一组是绿/绿白/ 橙/橙白.
作者: aoyang 时间: 2007-11-15 23:22
是同频干扰的可能性比较大,可以换个频道试试。
解决方案请来登陆咨询:http://www.aydz.com
作者: tutengniao 时间: 2007-11-16 00:17
哈哈哈。。这里的人都很热心啊。。。不过,,这哥们命也够硬的,,,望你早日解决
作者: Iyv 时间: 2007-11-16 01:22
个人认为,改用75-5(128编)的线可能会好些
作者: zhouqhb 时间: 2007-11-16 09:30
学习中... ...
问题解决了一定要写上来呀。
作者: 十月飘雪 时间: 2007-11-16 10:57
监控布线很重要,出了问题就后悔了。我原来经常干出这样的事情,所以,现在布线不像以前那么胡乱的布了。其实,加设备只是,治标不治本,日后维护起来很麻烦的。
作者: ytideal 时间: 2007-11-16 11:44
这个问题是典型的变频干扰,形成原因是变频辐射导致的,基本无解决的可能,不知道楼上的兄弟们说的抗干扰器能不能解决,没用过不敢下结论,但希望不大,加上后可能干扰能减轻,但基本解决不了问题!你可以实验下,把所有的视频信号全部撤掉,只打开主机和监视器,应该也会有干扰纹,横向水纹的宽度会有轻微变化,如果是这样,认倒霉吧。
[此贴子已经被作者于2007-11-16 11:45:53编辑过]
作者: h_sh520 时间: 2007-11-16 15:35
干扰太大了,解决困难,即使解决了也不是长久之计.关注.......
作者: flgod 时间: 2007-11-16 16:51
对楼主的不幸深表同情,我做监控也没多长时间,上半年我做了个铸钢厂的工程,也有很多高频设备,不过我用的全部是-5线,套pvc管,有个线路还通过变压器,最后效果都还不错,看来做方案的时候就得规划好,干扰强的地方干脆套镀锌管,不过对于楼主的问题,用我的方法显然不显示,不知楼主问题解决了没,希望能圆满解决,高度关注中。。。
作者: cofe1350 时间: 2007-11-16 17:05
“采用远端集中供电,4A的开关电源 负责3个红外摄像机”,
如果你的220V电源不是从机房拉过去的话,你就从机房拉根220V电源线过去用,可能可以解决问题,我也遇到过类似的问题。
作者: TZL5257 时间: 2007-11-16 17:53
红外机的电源不好,,白天不开红外灯的清况是好的,晚上开了红外灯,电源就会供电不足,而且你用的还是总线供电.你换好一点的变压器,12V1200的一般就会好,我们也有过这样问题
作者: BG7JWE 时间: 2007-11-16 18:43
提个小问题,楼主情况能不能跟帖子回复呢?如过在原帖子上修改的话,可能会出现一些乱.
抗干扰建议.双绞线不适宜用在离高频信号发生源的附近使用,二,楼主的摄像机安装点是不是安装在路灯杆上?而路灯是用高压灯那种?
作者: 丑小鸭丑小鸭 时间: 2007-11-16 20:05
以下是引用webpet在2007-11-13 10:08:00的发言:
基本上可以确定是强电干扰,一根双绞线最好只走一路视频,前端收发器也最好单独供电,同情ing,这个问题很繁琐!
如果一根双绞线只能走一路视频,那这种传输的优势又能体现在哪里呢?
我在别人的工程中也发现过用双绞线传输产生同样的干扰的情况,但没有这么严重,只是有同样轻微的横纹干扰,是个生产型的工厂,有大的电机、变压器。具体原因也没有查出来。
看看最后楼主是怎么解决的,最好不要留下什么悬案!!!
作者: 丑小鸭丑小鸭 时间: 2007-11-16 20:08
以下是引用TZL5257在2007-11-16 17:53:00的发言:红外机的电源不好,,白天不开红外灯的清况是好的,晚上开了红外灯,电源就会供电不足,而且你用的还是总线供电.你换好一点的变压器,12V1200的一般就会好,我们也有过这样问题
兄弟能回帖,很佩服,不过楼主的情况应该不是这么简单的
还能提供好的建议吗?
作者: 青岛蓝天 时间: 2007-11-16 22:49
强电干扰,加抗干扰器会好的!
作者: hbcn2005 时间: 2007-11-17 10:31
你就一路一路的接,看下干扰怎样,还有注意下早上5点是什么设备工作,就好解决了
作者: ytideal 时间: 2007-11-17 10:38
大家这么热心,楼主把进展说下啊
作者: 读月光 时间: 2007-11-17 19:16
怕是集中供电不足吧,我一般采用单一供点.
作者: wangbin888 时间: 2007-11-18 01:18
干扰
作者: 云和路的彼端 时间: 2007-11-18 21:36
楼主能否告之地点 我去现场看一看``
其实最简单的办法 就是从主机那里单独接一个摄象机出来`看有没有干扰 ``如果没干扰`就一直走到出现干扰的地方```然后在排查原因 这个办法又简单``又有效果`````
作者: 桃园一片 时间: 2007-11-18 21:40
如果你的所有图像都有这样的干扰,恐怕要考虑你的硬盘录像机接地问题或者隔离问题。首先一路一路单接上看是否是某一路或几路影响的其他路。如果是某路影响可以考虑视频隔离。如果是每个单路都干扰是不是可以考虑供电用隔离变压器将整个系统隔离(如果你不使用网络的话)。
作者: cfx 时间: 2007-11-18 22:47
关注中。43楼的方法是很好找到干扰源的方法,希望楼主找到好的解决办法并且能告诉兄弟们
作者: pmaaa 时间: 2007-11-19 09:11
不过有大冷库,不过我的机房离10kv变压器只有8米,还有一点,离一个大型机械厂只有150米
问题可能就出现上面了..一定.
作者: zza520 时间: 2007-11-19 10:01
电源的电压会不会不够稳定,换下电源试试,有出现过此现象@!
作者: wanle83 时间: 2007-11-19 10:26
此现象是典型的干扰故障,查一下线路
作者: 小小作为 时间: 2007-11-19 14:44
有没有考虑过是双绞线的质量问题,,还有个就是收发器/一线多路应该没什么问题,不过在给滠像机供电最好是单独的;
接地有做好吗?
作者: 小小作为 时间: 2007-11-19 14:51
还有一点.用双绞线还不如用光迁呢, 线的造价其实差不多,有是就是后端的设备
但是说到稳定和效果就差很多了
作者: shuimu2015 时间: 2007-11-19 15:08
高度关注中。。。。。。
希望不是太监帖
作者: visence 时间: 2007-11-19 15:23
看样子是受强电干扰了,没有别的好办法了,一个四换成光端机,再一个是能不能在线缆上装视频放大器
作者: liehuo1006 时间: 2007-11-19 15:32
我认为是线路的问题,是受高频强电的干扰!从时间方面看,开始和结束是不是和周围供电的那些强电设备开始时间一样,如果是,那确定就是强电影响啦!
作者: liehuo1006 时间: 2007-11-19 15:37
如果真是是那样的话,看来也只能用光端机上啦!
顺便打个小广告,我是做视频光端机的QQ:5854496,以前我是做显示系统这方面工程,碰到过类式的问题,还有没接地线也有干扰!
作者: BG1GZQ 时间: 2007-11-19 21:52
感谢各位同行的解答!
干扰我已经测试了,不是电源问题!估计是附近的大型机械厂变频器的干扰!
从这次施工的过程来看还是同轴电缆比双绞线解决抗干扰的方法来得多一点~!
起码同轴电缆可以改用一线通,安装抗干扰器。。。。。
还有许多问题百思不得其解。。。。。。
谢谢各位!!
我目前用一线的方法测试了一路干扰最严重的头子,问题迎刃而解,具体原理是把视频信号编程有线电视的射频信号,我调制的是6ch,频率为168MHZ,干扰彻底解决!唉麻烦啊 还要换有线电视线!
[此贴子已经被作者于2007-11-22 21:50:27编辑过]
作者: yokai 时间: 2007-11-19 23:22
你的情况和我以前一个客户遇到的问题相同,很有时间规律,而且干扰特别严重,最后知道是隔壁有一个定时的变频水泵,把泵搬走了就解决了,你要找甲方,问下他们那个时间都是开启什么设备,再研究解决的办法。
作者: 弘华电子 时间: 2007-11-20 16:21
应该是强电干扰,我一个项目就遇到过这种问题 , 总平 施工调试的时候 一切ok,使用了几个月后业主入住了,总平路面设施开通了 就出现强烈的干扰,经查线路无问题,后经多方查找发现只要路灯一开 干扰就来了,才发现 路灯施工的那群杂碎,居然把强电线路走到弱电井里去了.......
作者: kingyxs 时间: 2007-11-20 16:22
把所以有的视频线都拔了,只开一路视频看看,是不是欠压?
或者每台摄像机单独供电试试!
作者: huhaiyong 时间: 2007-11-20 19:04
解决问题的方法有很多种,
换个思维方式想想也许会有很简单的方法!
作者: wuyinglu001 时间: 2007-11-22 13:15
强,比我这里还牛!我这里的目前正在想办法,尚在解决中.期待你这里能有好消息!我好继续学习学习!
作者: weizaihao 时间: 2007-11-22 15:32
最好是这样,全部换成75-5的线,不行就换个变压器试试,单点供电。一路一路视频加。
作者: weizaihao 时间: 2007-11-22 15:36
对了,还有一个问题就是,你接地了吗?
作者: chenwuxiong 时间: 2007-11-22 17:23
这些可以查出来 你先看看你的摄头 干扰是哪一部分 这样你就可以查出一个区域 做事要仔细 我觉拱电源 的线路很重要 我解决过很多干扰问题
作者: BG7JWE 时间: 2007-11-22 19:41
此帖经过大家的热心帮助下,已经有了一定的解决办法.暂时退下顶置.此版会继续找些示范故障给大家继续讨论.谢谢大家的参与.!!
谢谢!
作者: ckguoan 时间: 2007-11-24 11:10
..............
作者: yyaijinfeng 时间: 2010-4-14 15:42
学习了,好麻烦的干扰!
作者: tianyalt 时间: 2010-4-14 16:11
路过学习
作者: chenyb 时间: 2010-4-14 16:29
加个搞干扰器试试咯。。 UTP 传送200-300米 不太靠谱吧。。 双绞线延长器加个为好。。
作者: ianren 时间: 2010-4-14 21:13
电压干扰
作者: 钟心剑 时间: 2010-4-14 22:51
是干扰造成的,你测一下视频头对地线有没有电压,如果电压较高说明线路上有漏电现象。我就遇到过这种现象,不过是白天没有,一到晚上就出来。
作者: 董余卫 时间: 2010-4-15 08:55
学习下,这种现象可能将来我也可能遇到
作者: 酒醒梦成空 时间: 2010-4-15 09:40
更换75-5的视频线128编以上的
作者: soww 时间: 2010-4-15 09:46
楼主不会搞工程就不要在这里丢人,你问问行家们有谁做工程做成你那个狗屎样的?搞烂安防市场的就是你们这些人。
作者: soww 时间: 2010-4-15 09:47
靠!还有脸跑来问!不知所为。
作者: tyww 时间: 2010-4-15 10:02
学习中,吸取经验
作者: lwgs025412 时间: 2010-4-15 16:51
这种情况一般都是电源干扰,可能是你用的视频线太差了,如果你用的视频线外网是铁的话绝对有可能出现以上情况的
作者: luyongforever 时间: 2010-4-15 17:25
每天晚上9:05后干扰结束,早上5:05干扰准时出现。
核实下这个时间段,是什么设备开始工作
在附近走线的时候加穿金属管,进行屏蔽。
作者: liulishan 时间: 2010-4-17 10:04
学习
作者: dqniulei 时间: 2010-4-17 10:46
是了,典型的变频干扰
作者: saybaby 时间: 2010-4-17 10:58
干扰,郁闷的问题啊
作者: wjx061301 时间: 2010-4-17 11:19
学习来了
作者: zhangbaowang 时间: 2010-4-17 17:41
变频器干扰!好厉害啊!怀疑是干扰了摄像机的DSP芯片。给摄像机加屏蔽接地试试呢?
作者: xiaozi5897 时间: 2010-4-17 17:47
每个头都接个好点的抗干扰器吧 能解决 成本大了点 以前我做的一个工程临近驻军办公室 每天准时8点干扰的看不到图像 下午6点干扰消失
作者: wangkun 时间: 2010-4-17 18:26
前段时间在有个工程就是这样子的,所有的图像都有这个状况,害的我加了几晚上的班,换了不少设备。最后用的视频复用器给把问题解决了。有的地方加抗干扰器也管用,但是抗干扰器并不是任何地方都好用的。(如果用复用器不管是2路、4路的最后一路是不能抗干扰的,切记啊!)这是我的一些心得。
作者: hanguidong 时间: 2010-4-18 11:24
呵呵
作者: zhu3661023 时间: 2010-4-18 22:17
哦
作者: huyanglinli 时间: 2010-4-18 22:31
学习
作者: zzq294976015 时间: 2010-4-18 23:15
学习
作者: dl24158897 时间: 2010-4-19 13:28
不知道 学习`
作者: limon 时间: 2010-4-19 14:35
新手学习中、
作者: vansion 时间: 2010-4-19 14:50
我查查 是不是 电的问题 还有 换个双绞线 试试
作者: 风之忧伤 时间: 2010-4-19 15:02
我觉得是微波干扰加强电干扰,楼上说的变频干扰怎么解决额?
作者: zhys2412 时间: 2010-4-19 15:50
学习,不断的解决新的难题,从而不断的进步.
作者: wsb7240 时间: 2010-4-19 16:24
期待中
作者: bululu 时间: 2010-4-19 23:42
是高频干扰
作者: zoujixina 时间: 2010-4-20 08:14
真同情啊 我是新人 干活还没遇到过这么大的干扰... 如果这种情况加抗干扰器都没用应该怎么办呢 ????
作者: MichaelLin 时间: 2010-4-20 08:38
我认为是强电干扰
作者: guangling775885 时间: 2010-4-20 09:42
肯定是变频干扰,解决起来比较麻烦
作者: wxjunjun 时间: 2010-4-20 10:09
强干扰,要么就用TNT吧
作者: hexin2010 时间: 2010-4-21 17:47
呵呵,学习
作者: allan007 时间: 2010-4-21 17:59
楼上的说说是你是怎样解决的呀,光说不炼。是不真的。。。。。