千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教大家一个布线系统结构的问题。 [打印本页]

作者: lhx402    时间: 2007-11-6 10:18
标题: 请教大家一个布线系统结构的问题。
<p>请教大家一个布线系统结构的问题。</p><p>现在做一个酒店布线系统,裙楼部分数据、语音全部六类模块六类电缆,全部电缆接入六类配线架,再跳进交换机和110配线架。</p><p>但是客房部分有很多语音点,标准客房有床头、卫生间、书桌三个,套房更多语音点,如果都用六类模块跟六类线,代价太高。</p><p>问题1:客房部分布线系统如何解决?</p><p>问题2:HYA电缆能不能打进110配线架?</p><p>问题3:如果房间有三个语音点全部使用六类模块六类电缆且要求使用一个电话号码,到底在那里串接?在楼层110配线架?还是在总配线架?</p><p>问题4:语音点、数据点全部使用六类模块和电缆,全部接入六类配线架,数据点通过RJ45跳进交换机,语音点通过RJ45-110跳线跳进楼层110配线架,楼层110配线架通过三类大对数电缆连至总配线架。这种全六类布线结构合理吗?使用的多吗?</p><p></p><p>问题2:HYA电缆能不能打进110配线架?</p><p>问题3:如果房间有两个语音点全部使用六类模块六类电缆且要求使用一个电话号码,到底在那里串接?在楼层110配线架?还是在总配线架?</p><p>问题4:语音点全部使用六类电缆接入六类配线架,再通过RJ45-110跳线跳进110配线架,这种全六类布线结构用的多吗?</p><p>万分感谢!!</p>
作者: kent93    时间: 2007-11-6 14:41
<p>问题1:客房部分布线系统如何解决?</p><p>电话用电话模块,数据用数据模块;各个房间的电话是用串接方法;这是标准的酒店房间设计。</p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial Narrow&quot;; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" opreferrelative="t" ospt="75" coordsize="21600,21600">&nbsp;<stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path oconnecttype="rect" gradientshapeok="t" oextrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" vext="edit"></lock></shapetype><shape id="_x0000_i1025" fillcolor="window" oole="" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 434.25pt; HEIGHT: 244.5pt;"><imagedata cropright="-680f" cropleft="-680f" cropbottom="-348f" croptop="-348f" otitle="" src="file:///C:\DOCUME~1\ken\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.wmz"></imagedata></shape></span></p><p>问题2:HYA电缆能不能打进110配线架?</p><p>可以</p><p>问题3:如果房间有三个语音点全部使用六类模块六类电缆且要求使用一个电话号码,到底在那里串接?在楼层110配线架?还是在总配线架?</p><p>同问题1</p><p>问题4:语音点、数据点全部使用六类模块和电缆,全部接入六类配线架,数据点通过RJ45跳进交换机,语音点通过RJ45-110跳线跳进楼层110配线架,楼层110配线架通过三类大对数电缆连至总配线架。这种全六类布线结构合理吗?使用的多吗?</p><p>这种配置最好!</p>
作者: kent93    时间: 2007-11-6 14:51
怎么这里又不能上传文件又不能贴图??
作者: lhx402    时间: 2007-11-6 16:15
<p>非常感谢KENT93热情回答</p><p>再想问一下关于施工经验的问题</p><p>问题一:一般而言,一个42U的机柜可以满足多少个信息点(包含网络设备)</p><p>每个配线架之间、每个交换机之间有无预留1U的空间?</p><p>如果不用预留空间是不是可以简单通过数据点数量/48*2U,得出配线架需要的U数?</p><p>接入交换机也是可以简单通过数据点数量/48*2U,得出接入交换机需要的U数?</p><p>问题二:一般通过光纤配线架耦合光纤后,光纤耦合器两端的光纤连接器是不是可以插拔?不会耦合后就不可以分开吧?</p><p>问题三:光纤熔接跟光纤耦合有什么区别?熔接就应该不可在分离了吧?</p>
作者: novellandnt    时间: 2007-11-6 16:23
<p>呵呵.</p><p>一看楼主就是新手.</p><p>光纤的知识去找个图看一下就明白了.</p><p>六类上语音点没用过.感觉有点FB.</p><p>机柜俺做的经验是,如果散热好.就多放配线架.</p><p>如果你放的线太多.打线时会很吃力的.</p><p>而且一旦出问题.维护起来要累死人的.</p><p></p>
作者: lhx402    时间: 2007-11-6 22:51
<p>我确实是很新手,所以很多布线知识有待请教大家。</p><p>希望有点老手指点一下。</p><p>我们现在做的设计基本数据跟语音都是上六类,到时再跳接。</p>
作者: lhx402    时间: 2007-11-7 16:03
<p>有无人啊?大家热心的,共同把弱电行业做旺。</p><p>问题二:一般通过光纤配线架耦合光纤后,光纤耦合器两端的光纤连接器是不是可以插拔?不会耦合后就不可以分开吧?</p><p>问题三:光纤熔接跟光纤耦合有什么区别?熔接就应该不可在分离了吧?</p>
作者: lhx402    时间: 2007-11-9 13:02
<p>UP有人回答问题</p>
作者: 吴元军    时间: 2007-11-9 13:28
问题二:用光纤藕合器可以插拨,熔接不能再分开。问题三同二。需要产品可以和我联系,13521301774。呵呵




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2