急!!!
[打印本页]
作者:
zzwdgz
时间:
2003-7-26 17:00
标题:
急!!!
那位老大有小型的电话布线方案呀 五六十个房间 每个房间两个数据点,两个语音点(一个内线,一个外线) 都用些什么设备呀 我以前只作过数据网,没作过语音,不知道用什么样的设备 还有 数据网络设备能和语音设备放一个机柜吗?
作者:
cablefang
时间:
2003-7-28 08:18
需要帮忙吗:请详细点 alexfang@hl-cabling.com
作者:
豆儿
时间:
2003-7-28 08:47
用五类线吧!会做电脑,那里有不会做电话的道理呢! 你可以用一根五类线,带四个电话,和网线,打在一个机柜里。 再由根据电话数量,在总线箱里拿一个大对数分到每个你要到的机柜中, 就完成了,祝你成功!
作者:
bluesea8118
时间:
2003-7-28 09:28
说详细一点。我帮你考虑一下
作者:
zzwdgz
时间:
2003-7-28 10:11
就是语音线缆到机房集中后再到交换机 它们中间都有些什么东东呀,具体怎样连接呀 我在网上看了一些资料,什么连接块呀什么的 唉!!!虽然和电脑布线差不多,但是我没实际作过呀,老范迷糊! 特恳请帮忙
作者:
豆儿
时间:
2003-7-28 10:19
用110配线架呀!笨蛋!
作者:
fankaiyong
时间:
2003-7-28 11:01
网络不必说了。说说语音吧: 不知房子的具体情况, 通常,从交换机通过3类大对数线缆到主配线机柜,再从主配线机柜通过3类大对数线缆到楼层配线机柜,然后从楼层配线机柜通过5类线到点位(一个点位一根或按豆儿说的,业主抠门的话可用电话线)。配线机柜内用110配线架+管理环,大对数线缆按电话点位的1.2~1.3倍配置(每一级均须是前一级的1.2~1.3倍配置),内线和外线通过交换机完成。 若点位到主机房在90米内,可以省掉楼层配线机柜,直接从主配线机柜到点位。 —————————————————————————————————————————————祝你成功!
作者:
雏鹰
时间:
2003-8-31 09:43
谁懂松下的336交换机?回覆