<p>现本新人做楼控遇见一个怪问题:空调机房的空调机组的强电控制箱里面的二次回路干接点带有110V电压。现场测量检查线路无问题,我们接线正确,据强电公司解释是有感应电压110V。本工程用的是江森的产品。现在有以下几个问题:</p><p>1)二次回路应该是无电压,无电流的。电压从何而来?就是感应电压有可能是110吗?</p><p>2)如果有感应电压110V存在会把DDC烧掉吗?(DDC本身的电源没接)</p><p>3)有什么方法解决这个问题?</p><p> 本人流泪,跪求各位大哥帮忙解答!!</p><p></p>
作者:
上海蓝程
时间:
2007-10-22 00:49
<p>要判断是不是感应电,接个负载试一下</p>
作者:
chxq_81
时间:
2007-10-22 09:55
<p>接个继电器转换一下,应该就可以了</p>
作者:
qixin2006
时间:
2007-10-22 14:34
学习ing
作者:
szsxiaoh
时间:
2007-10-22 15:28
学习
作者:
kindman
时间:
2007-10-23 08:36
<p>很有可能是感应电</p><p>理论上强、弱电要分开走线</p><p>你这里肯定是强弱电同管了,并且很长一段距离。</p>
作者:
onkel
时间:
2007-10-23 10:41
交流感应电压 用大电容可以过滤掉 ,接上二次屏蔽 直流继电器 保护 DDC ,否则 你的 现场DDC的 输入 光偶 一般会击穿 ,导致 该通道不能使用 (DDC 一般整体不会坏,除非 太烂 ,没有做到 通道 隔离 )
作者:
conglong66
时间:
2007-10-23 17:54
检查线路是否漏电.
作者:
exp123s
时间:
2007-11-12 11:58
常有的事, 是感应电压,应该叫受控设备控制箱的人消除,源头是他们造成的。
作者:
楼控关注者
时间:
2007-11-13 09:54
我们也碰到过,对IO口的干扰很大,应该怎么消除
作者:
电话不变
时间:
2007-11-17 22:57
<p>感谢各位大哥的帮助!现在已经确认是感应电压.但是不知道怎么消除,强电控制箱做的太烂.</p><p>有人帮我出了两个招(1)把强电箱里面的线都换屏蔽线,进DDC里面的也换掉(2)加个感应磁铁把电压消磁?还有什么招?向大家请教!</p>
作者:
vdom
时间:
2007-11-17 23:54
<p>换电缆吧,改用进口的18AWG屏蔽电缆试试。</p><p>如果需要江森认可的18号线可联系我,价格优惠!</p><p>sales@vdom.com.cn</p>
作者:
exp123s
时间:
2007-11-21 11:59
楼主换电缆的方法很贵,我的经验是每点的两条线都用0.5W 20K的电阻接地,就能消除,很便宜。
作者:
yuanyuan9952100
时间:
2007-11-21 19:40
线路很长好象是有感应电压,而且高,我以前也遇见过,大约有90V,
作者:
xxl27520
时间:
2007-11-23 16:58
<p>热烈</p>
作者:
snowlove
时间:
2007-11-30 16:37
学习ing~~
作者:
cgwithclassic
时间:
2009-3-26 14:50
<p>我也遇到过这样的问题,但没这么大呵呵,希望大家有很好的解决办法,谢谢。</p>
作者:
佛山小鸟
时间:
2009-3-27 09:56
<p>先搞清楚问题,再想解决方法</p>
作者:
变压器
时间:
2009-3-27 12:15
<p>江森FX15系列的东西,因为这个情况我烧过好几个了,基本都是那个点坏,其他点不影响</p>
<p>江森用来代替空开的那个电路板也会烧坏,很容易给人造成DDC都坏了的假象</p>