千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请教视频线传输距离的问题 [打印本页]
作者: eric_zy 时间: 2003-7-25 17:35
标题: 请教视频线传输距离的问题
请问谁可以明确的告诉我SYV75-5,SYV75-7等规格视频线的传输距离,即在此距离内不需增加视频放大装置,谢谢!
作者: eric_zy 时间: 2003-7-29 11:56
大家都不知道还是不肯帮忙,为什么没有人回复呢?我想这是个很基本的问题,可是干了这行很多年总是似是而非,不很明确,是不是大家也都和我一样呢?
作者: pengpeng 时间: 2003-7-29 16:25
理论上说75-5的 300米,应该是没问题,实际上500~700米也能用,只是肉眼看不太出来
理论上说75-7的 500米,应该是没问题,实际上700~900米也能用,1600米没加任何放大器我都用过。
作者: 听我的没错 时间: 2003-7-29 18:06
- 5最远试过800米
-7 估计1500左右应该没大问题
当然环境要好
作者: 蔡炜 时间: 2003-7-29 20:41
你们都很牛
作者: yokai 时间: 2003-7-29 23:04
同意3楼观点,使用的线缆一定是优质的国标线缆。
作者: wnh 时间: 2003-7-30 10:45
真的?我从未试过,我们工程上500米以上都是用的光纤。
作者: pjn74a 时间: 2003-7-30 10:52
太冒险了吧,
作者: 听我的没错 时间: 2003-7-30 12:24
野外远距离传输一般还行
正常项目建议400左右
-7我觉得一般没有必要,线太硬了,累啊
作者: earth_wjy 时间: 2003-8-1 11:14
<民用闭路监视电视系统工程技术规范>(GB50198-94)规定:75-3不宜长于50M,75-5不宜长于100M,75-7不宜长于400M,75-9不宜长于600M.
作者: yuleray 时间: 2003-8-1 11:29
这个规定太保守
作者: magic 时间: 2003-8-2 12:33
谢谢各位
作者: eric_zy 时间: 2003-8-5 09:10
谢谢各位:)
作者: fdad 时间: 2003-8-5 09:24
不错又学到好东西啦~~~~:)谢了
作者: 王辉 时间: 2003-8-5 11:21
<民用闭路监视电视系统工程技术规范>(GB50198-94)规定:75-3不宜长于50M,75-5不宜长于100M,75-7不宜长于400M,75-9不宜长于600M.
在监控系统中有关规定是-3为100米以内,-5为200米以内,-7为400米以内
作者: jackyyang 时间: 2003-8-5 18:10
-5和-7 一般不超过1200米都可以的 不用加视频放大或者中继。
作者: 玲子2003 时间: 2003-8-6 14:47
请问的用到光纤那么视频转换成数据的转换器应当用那种??
请予以回答linxp2003@163.com
作者: eric_zy 时间: 2003-8-6 17:17
看来大家说法不一啊,连规范之间都有差异,呵呵
作者: 安定 时间: 2003-8-6 23:30
我一直用--3的也有超100M的情况,还可以呀。电梯井当然除外,也没加什么放大器啊、补偿器啊的。闭路对视频信号要求很高的,要算插损什么的。做监控以后就没算过,有的不够长,干脆,芯拧芯、屏蔽拧屏蔽都不用焊,胶布一裹,OK!规范肯定保守再保守喽。就象每个ATM机要加2个振荡报警器、不管系统多大都要25平方接地一样,你能理解吗?真还没听过用-7、-9的做的活呢?
作者: jugy 时间: 2003-8-7 13:23
赞同楼上的,我做的时候也是这样,不够长就接。现在一般-3在100米左右,-5在500米左右。我们做工程基本上都用这标准!稍微有点出入问题也不大!
作者: cnx1978 时间: 2009-8-15 17:47
我作工程的时候-3用到300米左右,一般不超过200米,-5用到500米一般不超过600米左右,-7用到800米一般不超过800米,-9用的很少,-5用的很多,图像信号都还是可以的。基本上没有出现过什么问题。
不过现在的很多线就不敢保障这么用了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |