千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]电梯监控干扰问题!!难解决了!! [打印本页]

作者: hztcsky    时间: 2007-10-15 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: heml    时间: 2007-10-15 15:46
抗干扰器有多种,需要根据不同的情况使用不同的型号。如果解决不了,请与我们联系。免费咨询。
作者: ytideal    时间: 2007-10-15 16:26
摄象机悬浮安装,或考虑用双绞线传输方式!
[此贴子已经被作者于2007-10-16 17:07:14编辑过]

作者: m123    时间: 2007-10-16 10:33
那个电梯专用缆不实用的说,改用网线加双绞线就可以了!
作者: 粤涯    时间: 2007-10-16 10:57
要弄清楚是什么造成的干扰,然后对症下药,希望楼主发张图片出来,大家帮你分析分析
作者: 10000wholesale    时间: 2007-10-16 11:44

用双绞线传输就能解决了


作者: jinbin2023    时间: 2007-10-16 12:03
双绞线可以解决这个问题么  这不是胡扯么
作者: 早十月    时间: 2007-10-16 13:29
可以联系我  我解决过一些电梯干扰
作者: guobenqi    时间: 2007-10-16 13:34

选用小半取看看,飞碟和电梯要绝缘螺丝来安装.!~


作者: 兰颜知已    时间: 2007-10-16 16:26

哈哈哈。。。笑死了。现在这里的销售为了卖东西简直在扯蛋了。

电梯里面的能用双绞线走视频的简直就是牛B坏了!!!楼上三个说用双绞线的搞个样板出来看看,肯定全国一震!你们终于解决了我们工程公司困扰多年的电梯干扰问题了!!!!简直是监控之神附体呀!你们卖的双绞线在电梯井里上上下下的不断不坏,干扰不进!牛呀!

记住楼上那三位仙人呀。。。他们解决了全国工程商的苦恼呀。。工程商的大救星呀!偶的神哦!

[此贴子已经被作者于2007-10-16 16:27:42编辑过]

作者: ytideal    时间: 2007-10-16 17:06
以下是引用兰颜知已在2007-10-16 16:26:00的发言:

哈哈哈。。。笑死了。楼上这说别打击一片,这里的人也不都是做产品,做工程的也不在少数!

电梯里走双绞线有什么不现实的?

楼上的楼上说的很正确,把摄象机悬浮安装(也就是摄象机与电梯轿箱绝缘处理)能解决大部分干扰问题!

自己做不到并不代表别人做不到!


作者: 兰颜知已    时间: 2007-10-16 17:12
以下是引用ytideal在2007-10-16 17:06:00的发言:

楼上这说别打击一片,这里的人也不都是做产品,做工程的也不在少数!

电梯里走双绞线有什么不现实的?

楼上的楼上说的很正确,把摄象机悬浮安装(也就是摄象机与电梯轿箱绝缘处理)能解决大部分干扰问题!

自己做不到并不代表别人做不到!

我的确做不到,如果您是做工程,请问你做过没有?如果做过,请问你的双绞线怎么走线的?从几楼吊下去的?有没有绑线?用了多久没断过?选用的哪种线?

如果没做过,你怎么知道用双绞线就没干扰了?

问楼上三位推荐用双绞线的兄弟:你们进过电梯井里面吗?


作者: ytideal    时间: 2007-10-16 17:18
以下是引用兰颜知已在2007-10-16 17:12:00的发言:

我的确做不到,如果您是做工程,请问你做过没有?如果做过,请问你的双绞线怎么走线的?从几楼吊下去的?有没有绑线?用了多久没断过?选用的哪种线?

如果没做过,你怎么知道用双绞线就没干扰了?

问楼上三位推荐用双绞线的兄弟:你们进过电梯井里面吗?

我是做工程的,也这样做过,电梯井我进过10个不至!

双绞线是这样走的,从随行电缆的中部固定点(非电梯机房开始),捆扎采用的塑料胶布和网线的芯线,切勿用尼龙扎带。到目前位置3年了,线没出过问题。线是跟厂家特定的,天诚


作者: 兰颜知已    时间: 2007-10-16 17:34
以下是引用ytideal在2007-10-16 17:18:00的发言:

我是做工程的,也这样做过,电梯井我进过10个不至!

双绞线是这样走的,从随行电缆的中部固定点(非电梯机房开始),捆扎采用的塑料胶布和网线的芯线,切勿用尼龙扎带。到目前位置3年了,线没出过问题。线是跟厂家特定的,天诚

这可真是要好好请教一下了,您特订的这种线是什么线?型号?有没有抗拉线在中间?芯是单股还是多股?八芯线还是专门的两芯双绞?有没有屏蔽?大概多少钱/米?这种走法你做了多少台梯?非电梯专用缆用了3年不出毛病的俺还真没见过,今天真是井底之蛙了,要好好坐这听课了。再悄悄问一句:你的双绞线还上不上转换器的?转换器就装电梯顶上吗?有源还是无源的?


作者: ytideal    时间: 2007-10-16 17:43
以下是引用兰颜知已在2007-10-16 17:34:00的发言:

这可真是要好好请教一下了,您特订的这种线是什么线?型号?有没有抗拉线在中间?芯是单股还是多股?八芯线还是专门的两芯双绞?有没有屏蔽?大概多少钱/米?这种走法你做了多少台梯?非电梯专用缆用了3年不出毛病的俺还真没见过,今天真是井底之蛙了,要好好坐这听课了。再悄悄问一句:你的双绞线还上不上转换器的?转换器就装电梯顶上吗?有源还是无源的?

呵呵,线不是采用的五类线,而是带屏蔽的两芯绞线。线内有加强筋(就是类似捆啤酒那种绳子),3年前的价位是3块多1米,这种做法做了大概11部电梯。双绞线传输器是自己做的,发射端是无源的!

电缆是跟着电梯的随行电缆同步敷设的。


作者: 兰颜知已    时间: 2007-10-16 18:03
以下是引用ytideal在2007-10-16 17:43:00的发言:

呵呵,线不是采用的五类线,而是带屏蔽的两芯绞线。线内有加强筋(就是类似捆啤酒那种绳子),3年前的价位是3块多1米,这种做法做了大概11部电梯。双绞线传输器是自己做的,发射端是无源的!

电缆是跟着电梯的随行电缆同步敷设的。

。。。。。。。。你用的这种线的两芯线如果说是单股铜线,我只能说11台梯三年没有出问题如果你没有吹牛皮,那就是你走了狗屎运。不清楚你说的这种线的型号,你如果说个型号还能判断用的什么外皮材料,但我很难相信这种线的抗拉性和抗弯曲变形的能力比一般的视频线(芯线为多股铜线)更强,更别说和电梯专用电缆比。并且,按你这个线的价格来说,这个价格相当(非常)便宜,和普通单屏蔽网线价格差不多了,如果有这么完美的解决方案(又便宜,还抗干扰,还耐用!)。为什么我做了四年多工程,进出也有上百台电梯井了,就没见过用这种双绞线做的电梯监控呢?为什么线缆厂家从来没给我提过这么耐用的双绞线呢?今天也查了下,用双绞线做电梯的案例,您真是超前呀。。。。网上好多提出双绞线做电梯的想法都是今年的文章,您三年前就做了工程出来了真是工程商的前卫典范,佩服佩服。

其它没什么说的了,今天还是了解了用双绞线做电梯也是个可以考虑的解决方案,特订的电缆可能也不会比电梯专用缆差。呵呵,,向楼上被俺骂的三位朋友道歉!

最后:其它人也评下,这位YTIDEAL朋友说的这种线材和做法可信度高吗?


作者: eie1992    时间: 2007-10-16 20:18

技术要点:前端摄像机和BNC外壳,要确保与轿厢绝缘——这属于地电位环路类故障“干扰”,这也是安全隐患,必须排除;

如还有干扰,变频电机脉冲谐波电磁干扰,可以用抗干扰器有效解决。


作者: BG7JWE    时间: 2007-10-16 23:05

各位,多口问一句,你们的电梯线都是从楼顶向下装的吗?


作者: cf88    时间: 2007-10-17 12:16

我们是做抗干扰器、双绞线传输器的。我来说句公道话:

1.电梯里用双绞线传输器的工程商有,但是我们厂家并不赞成,因为主要是UTP线的韧性问题。

2.电梯专用线:有些电梯能用。。有些电梯有干扰:办法就是加抗干扰器。。当然前提是摄象机地线和厢体需要绝缘。我相信绝大部分工程商都用这个方式。但是也有用普通-5线做的工程。

3.用无线设备。这里分2块,有用模拟的2.4g频率,这个应该比较简单,但是有缺点。。。就是有时候信号不稳定。还有就是用数字编码方式,也有客户使用,但是成本比较高,有很小部分工程商在做。但是高层电梯就不能用了,一般都是小高层用这个无线方式。

目前的话第2种方式应该是主流,另外2种方式我估计工程商使用不会超过工程量的5%。也就是说起码有95%以上的工程商还是用同轴线(或电梯专用同轴线)来做的。


作者: cf88    时间: 2007-10-17 12:21
[attach]32952[/attach]

作者: ytideal    时间: 2007-10-17 14:46
以下是引用兰颜知已在2007-10-16 18:03:00的发言:

。。。。。。。。单股铜线?难道在做监控行业的还会有人用这种线做信号的传输介质?

至于线缆的抗拉性和弯曲变形,抗拉性基本不用考虑,难道你在敷设电缆的时候是直接把电缆垂在电梯井?线缆厂家不给你推荐是因为这种缆是需要定做,而非常规产品。双绞线传输难道是今年才有的技术?前卫典范不敢当,3年前采用这种方式也没有什么大惊小怪的。

再罗嗦下,在电梯井里敷设电缆,关键是线缆的敷设方式与固定方法。


作者: liwen2008    时间: 2007-10-17 21:50
不太清楚...今天知道了不少````
作者: RSZ168    时间: 2007-10-26 17:33

我们也有个工程是这样做的,不过还没到三年哦

现在不见有什么大问题,可信!


作者: gairy    时间: 2008-8-9 22:49

各位高手:

大家好!!!

我有一工程7层楼,电梯内摄像机用的128编普通电缆,绑在电梯随行电缆上的。以前一切正常,最近用户报修,电梯静止时一切正常,开电梯时有时录像机端变灰无图像,有时图像有干扰,有时正常。怀疑是摄像机有问题,摄像机换过后问题依旧。怀疑是环路干扰,将bnc头包好,摄像机悬在轿箱内,问题依旧,电源也换过(轿箱顶上取电)也不行。是不是只有换电缆了?????


作者: 爱人十月    时间: 2008-8-10 09:18

大家都不要争了。

我的经验是干扰大分有两种:

第一:假干扰:这个是施工操作不当引起的,也就是接地干扰,大家都知道弱电系统都是单端悬空接地,所以要是有干扰还是先查查您摄象机端的安装情况,做到绝对的隔离干净。

第二:真干扰:就是环境干扰,有个频率在做怪,干扰你的视频信号正常传输,象电梯系统主要是变频器的干扰,表现在电梯启动干扰出现,电梯停,没有干扰。这种情况就要改变视频信号的传输方式,射频传输、无线传输或增加屏蔽层。

[attach]35336[/attach]
[attach]35337[/attach]
[此贴子已经被作者于2008-8-10 9:21:30编辑过]

作者: qsfll    时间: 2008-8-10 21:18
我可以解决你的问题,请联系我!电话:13593161642 QQ:185471867
作者: xmtt    时间: 2009-10-17 20:16
期待解决办法中....
作者: kobyking    时间: 2009-10-17 21:36
大开眼界了,学习了
作者: yanjunxmalll    时间: 2009-10-17 21:55

不管怎么说,我认为用双绞应该是不可能的,我也不知道你们是怎么做的,必须用电梯专用线缆,太差的不能用,我2005年4月做过的两个电梯现在还在用,一直没有维修过,电梯开动时干扰这个问题是存在的,主要是电梯开动时,有变频器,造成的干扰,办法,是自己想的,试验出来的,传输器是可以用的,但不是那么个走线方式!


作者: gwc158    时间: 2009-10-17 22:53

太经典了,学习了

 

偶的工程正要涉及电梯的!


作者: sheepht    时间: 2009-10-18 00:03
我也来说两句,双绞线收发器是把视频非平衡信号转成平衡信号,因而抗干扰能力加强;但是人不要那么死板,双绞线收发器你就只认双绞线了?双绞线你绑在随行电缆上玩不了几下就玩完。我们公司做过测试,干扰源就是集中在电梯井随行电缆上,你可以在随行电缆两头加双绞线收发器就行了,不要加在中控室端,距离也只有大半个楼高几十米而已,在这种传输距离比较短的情况下线材的型号影响并不是很大,可以选用消防常用的rvs线嘛,甚至直接在原视频线上加收发器效果也能明显改观。还有就是线路在随行电缆上的绑扎方法,自个多研究就不会被扯断了
作者: yangshengtao    时间: 2009-10-18 08:59
真是太精彩拉
作者: dpdchen    时间: 2009-10-21 21:47

学习了

 


作者: 北极船长    时间: 2009-10-22 10:17
占个位置学习。
作者: sunshineshequ    时间: 2009-10-22 10:45
同轴线的抗干扰能力应该比双绞线的抗干扰能力强啊
作者: wufeizhanshi    时间: 2009-10-22 10:50

领教了,谢谢!


作者: skong    时间: 2009-10-22 11:24
积分不够,只能专业顶,顶到可以下载.
作者: wqwq57    时间: 2009-10-22 12:21
学到不少啊!
作者: xuexuefeng520    时间: 2009-10-22 13:13

用光端机或者双绞线传输器       我公司专业生产AD矩阵英飞拓矩阵光端机高仿三星索尼松下 需要请与我联系  QQ253450729    电话13530900107 薛学丰


作者: yexiaodong    时间: 2009-10-22 19:43
精彩 学习
作者: amwnb    时间: 2009-10-26 11:06
专业顶贴学习中
作者: 裴志江    时间: 2009-10-26 11:43
楼住你的问题。我自己亲自遇到过。尤其是奇怪的是。电梯不动.效果很清晰.但是电梯一上下运行图象就有横纹了。这个就是电梯常见的干扰。这个问题你不需要换线.换了也解决不了问题。建议你加视频抗干扰器才可以解决。我就是这样解决的。问题.效果很好.不会有这个问题。了。需要帮助可以Q我。408070402 小裴
作者: wy882200    时间: 2009-10-26 12:31

啥也不说了,直接上图。

不知道如何上传,直接用附件了。用无源传输器传的效果,没有干扰的是用过传输器的,线缆是随行电缆自带的RVVP屏蔽线,电梯停止启动时都不会再出现干扰纹。


作者: wy882200    时间: 2009-10-26 12:54

 

 

44楼关联的电梯监控图片。同一台硬盘机的两个通道。下面的图像电梯启动时会干扰的更厉害。

上面的图像用无源双绞线传输器,静止和启动时都能保证一样的效果。


作者: tieqiang83    时间: 2009-10-26 14:23
我同意16楼朋友的看法,我也是做工程的,一直以来用的都是电梯随动缆,别的线缆基本都承受不住电梯的来回运行,双绞线缆的柔韧性是不小,但是线缆在电梯井内来回的摩擦也不小啊,那样线缆需要多厚的外皮才能保证质量,从造价方面来说,我还是比较认同随动缆。我只是阐述一下自己的看法,没有别的什么意思~~~
作者: xx0xx0    时间: 2009-10-26 16:29
如果是小飞碟,一定要考虑箱体绝缘问题,静电干扰,电梯启动后 提升电机电磁波都会对视频信号有干扰的,




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2