一个仓库,装了红外摄象机和云台,全方位转动,现在要加装红外报警探头,会不会有种可能,

1  云台转动时 ,探头会探测到移动,引起误报,这个可以改变2者的位置来尽量避免

2   云台转动时,红外摄象机发出的红外线,在仓库里面不停的转,被动红外探投头会不会探测到红外线的变化引起误报?

今天讨论方案的时候,忽然想到这个问题,,手边没有设备可以试验,来请教一下大家

   另外,有谁提供联动设备,要求,信号在主机的警号处接出,就是提供12V的电压触发信号,输出继电器要求220V10A以上,标准的,联动8个100W的射灯,输出时间要求可以调整。20S到300S,,有的请联系我,见下面邮箱

谢谢

[此贴子已经被作者于2007-10-5 21:49:22编辑过]

作者: lcmbig7339    时间: 2007-10-6 00:54
有意思,你要看看试试。
作者: 小黑鸟    时间: 2007-10-11 19:44
这里没有高手还是不愿赐教?
作者: zuo67830    时间: 2007-10-12 15:19
看摄像机发出的红外波长是多少,探测器主要对7-12um敏感,其他波段的红外对其影响不大.
作者: 小黑鸟    时间: 2007-10-15 20:48

谢谢楼上兄弟~!~`1位置问题已经解决,没有干扰

就是联动成了问题


作者: lcmbig7339    时间: 2007-10-16 08:30

http://1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=81&ID=50935&replyID=&skin=1

看这个例子,与你相同。