标题: CK-238主机问题
本人做了个周界报警系统,用的是CK-238主机,全部调试好后一切正常,但是键盘时时隔一会儿就嘀。。。。。。的一声长响,按1234*68#后就暂时安静一会,过些时间又这样,怎么解决?谢谢。
作者: lxsong2002    时间: 2007-9-28 23:38

你说的问题我碰巧以前遇到过 需要编程解决 好象是电源模式不对

进入编程模式 把电源改为50Hz  CK2316说明书大概在13-16页 238的应该差不多吧

以前做工程 在同一个地方用了四台CK2316 刚开始时都没有问题

后来出现你说的问题 不知道怎样解决 叫的时候就把它们断电复位,

没几天它们又叫开了 一台叫还好些  大概一分钟叫一声

不过四台一起叫的话 那叫一个烦

后来逼着供应商要退货 它们也没办法 和厂家工程师勾通好几次才解决

不过现在可以肯定的是  你用的不是原装货 因为我用的也不是


作者: 飞剑在江湖    时间: 2007-9-29 09:58
把主机设置成本地报警,主机检测不到通信信号就会出现你所说的情况,把主机设置成本地报警,就可以把拨号报警关掉.然后复位一下就可以
作者: nbwcg    时间: 2007-9-29 11:02

那具体怎么操作啊?比如按什么数字来设定?


作者: 飞剑在江湖    时间: 2007-9-29 11:40

你进入编程,把2F地址的 第一位数据改成1就可以了,2F编程:1001#,如果是联网的情况可能出在电话设置编程或电话线上.主机接一个7A12V的后备电源


作者: 飞剑在江湖    时间: 2007-9-29 11:43
不接后备电池有时候也会出现这种现象
作者: qixin2006    时间: 2007-9-29 17:55

这就是贪便宜的下场!

用DSC的就不会了!

早都没C&K这个牌子了!


作者: lxsong2002    时间: 2007-9-30 22:29

OEM的用的还凑和 关键是价钱还可以接受 不过现在有点落后了

CK的最大我只用过16路的 其他牌子的128路的都出来的

[此贴子已经被作者于2007-9-30 22:34:45编辑过]

作者: dongming520    时间: 2007-10-15 20:07

大家好! 我马上要接触到这个产品! 你们能不能给我发一份编程说明书过来啊?