求助,2Y420模块的斜率值是多少????
[打印本页]
作者:
wbaiy
时间:
2007-9-27 16:30
标题:
求助,2Y420模块的斜率值是多少????
<p> 由于系统刚加了一个2Y420模块,需要他的模拟电流输出,定义点的时候,不知道斜率该定义为多少?烦请知道的给予帮助,先行谢过</p>
作者:
笔记11
时间:
2007-9-27 17:24
<p>联系QQ:103750854</p>
作者:
wiselyfan
时间:
2007-10-31 16:54
<p>2Y420 是电流AO模块! 例如:控水阀 就应该 4-20MA 代表 0-100% </p><p>变频频率 就应该是 4-20MA 代表 0-50Hz</p>