千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: LON与RS485的区别 [打印本页]
作者: chxq_81 时间: 2007-9-26 11:34
标题: LON与RS485的区别
<p>在BAS系统中,经常会听到LON与RS485的说法,我想请教下大侠们,这两个有什么区别呢?单单是两种不同的协议吗?</p>
作者: chxq_81 时间: 2007-9-27 09:06
没人顶,我自己顶一下
作者: par0 时间: 2007-9-30 22:25
<p>lon是通信协议。485只是数据传送方式。485是讲怎样(有多少线传信号和信号怎样保持),lon是讲数据格式和识别方法。</p><p>就象二个人走路,一个是讲走哪一条路(选对了路中间才能碰面)一个是讲中途碰到了怎样识别对方并沟通。</p>
作者: basengineer 时间: 2007-10-1 11:18
<p>RS485是物理层,LON也可以用485收发器和网络传输。RS485可以跑LON,BACnet,ARCnet,N2,C总线,S1(Apogee)等通信协议。但LON一般用FT-10收发器。如要比较的话,应该是RS485和FT-10的区别。:)</p>
作者: 上海蓝程 时间: 2007-10-4 21:55
RS485可以跑LON?
作者: chxq_81 时间: 2007-10-8 09:37
<div class="quote"><b>以下是引用<i>basengineer</i>在2007-10-1 11:18:00的发言:</b><br/><p>RS485是物理层,LON也可以用485收发器和网络传输。RS485可以跑LON,BACnet,ARCnet,N2,C总线,S1(Apogee)等通信协议。但LON一般用FT-10收发器。如要比较的话,应该是RS485和FT-10的区别。:)</p></div><p></p>有点不明白了,按照你这样说就是LON就只是485中的一种了?
作者: basengineer 时间: 2007-10-9 08:27
<p>Chxq,你还是概念不清啊,找些有关学习材料看看~~~~~~`!</p><p>Ethernet也是物理层,LON,BACnet还可以在Ethernet以太网(RJ45)上跑,即LON/IP和BACnet/IP。你不能说LON,BACnet就只是Ethernet中的一种吧!晕!</p>
作者: chxq_81 时间: 2007-10-9 09:30
根据上面大家说的,我理解出来就是485是高速路,LON就是行驶在高速路上的汽车,这样说对吗?如果这样说是对的我就还有个疑问,通常我们用的末端的设备的协议有的是485方式,有的是LON方式,那又该如何解释呢?
作者: ARMSTRONGXUYAN 时间: 2007-10-9 09:50
<p>对头</p>
作者: symn 时间: 2007-10-9 11:41
有点晕,有没有权威点的解释啊
作者: 上海蓝程 时间: 2007-10-9 11:50
现在很可能会碰到BAS的基本东西都没搞清晰,但发的名片是BAS工程师了,真明骗了
作者: par0 时间: 2007-10-9 13:54
<div class="quote"><b>以下是引用<i>chxq_81</i>在2007-10-9 9:30:00的发言:</b><br/>根据上面大家说的,我理解出来就是485是高速路,LON就是行驶在高速路上的汽车,这样说对吗?如果这样说是对的我就还有个疑问,通常我们用的末端的设备的协议有的是485方式,有的是LON方式,那又该如何解释呢?</div><p></p><p>485只是路的一种类型,路上可行人,也可行单车,牛车。</p><p>lon可行在485上,modbus也可以行在485上。</p><p></p><p>形象吗?</p>
作者: 皮皮鸟 时间: 2007-10-9 14:37
<p>呵呵!</p><p>485和LON区别大了!</p><p>不光是以上各位说的这个区别!</p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">RS-485</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(<span lang="EN-US">EIA</span>)制订并发布的。<span lang="EN-US">RS-485</span>标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。</span></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">LON<span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">提供了<span lang="EN-US">ISO/OSI</span>模型最前面的六层。只有应用层的编程和配置需要另外提供。</span></span></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">说白了!就是LON只要你的协议编写了应用层,然后接上LON开发的数据转换接口,就可以在LON上跑与线上其他的设备通讯了。不同厂家,不同设备,不同协议,只要你挂在LON上,都可以相互通讯。</span></span></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">485不光需要配置传输协议,而且你还要自己对方的协议,这样才能通讯。这个通讯转换需要开发,不像LON可以买一个标准接口来通讯。</span></span></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">485上跑其他协议,正是因为他本事不具备协议转换功能,所以需要厂家开发其线上跑的协议。</span></span></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">另外从传输的距离,传输线缆的结构。传输线缆节点的容量上都有区别。</span></span></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">另外一个传输系统的稳定性也兼容性也是一个重要的参考要素。</span></span></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">485的优点就是开发容易,专利权没有了,费用很低,对线缆的要求也没有像LON那么严格。LON系统比485好很多,但是价格贵不少。</span></span></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"></span></span></p>
[此贴子已经被作者于2007-10-9 14:38:15编辑过]
作者: xidongke 时间: 2007-10-9 16:41
<p>楼上的厉害~</p>
作者: chxq_81 时间: 2007-10-9 17:24
<p>大家说得都很在理哈,有没有什么好的资料给推荐下呢?我也看了不少书,感觉都是一个笼统的说法,目前还没有发现真正的解析楼控的资料</p>
作者: basengineer 时间: 2007-10-9 23:49
<p><font size="2">别乱谈啦,各位还是好好学习和更新现场总线技术知识吧,呵呵!</font></p>
[此贴子已经被作者于2007-10-10 8:54:09编辑过]
作者: freemanly 时间: 2007-10-10 18:46
<p>3樓的說阿最對</p>
作者: SBWEN 时间: 2008-12-2 17:12
<p>学习了</p>
作者: 骑毛驴追火箭 时间: 2008-12-4 15:20
学习啦
作者: T60 时间: 2008-12-4 19:43
<p>学习了,十三楼,谢谢</p>
作者: 江森 时间: 2008-12-5 15:40
<p>我感觉LON协议规定了低层的电器标准和高层的软件数据包标准,但485只是电器标准,是物理层的东西.但LON可以用485传输吗,是要有LON到485的转换器吗.平时的双绞线的LON网可不是485标准.</p>
作者: 楼控关注者 时间: 2008-12-8 09:24
<p><a href="file://\\LON">LON</a>支持485传输,将485收发器用于LON总线驱动即可,只是用的比较少而已</p><p></p>
作者: ycy0511 时间: 2009-1-6 16:45
太笨了,听了还是不明白!
作者: zhuifeng18 时间: 2009-2-6 11:04
受教了
作者: dongbingqing 时间: 2009-3-13 20:44
<p>学习了</p>
作者: dongbingqing 时间: 2009-3-22 14:03
<p>LON用的是485通讯线</p>
作者: 漫漫ice 时间: 2009-3-23 11:00
作者: gsg1986 时间: 2009-3-23 15:13
ding
作者: gsg1986 时间: 2009-3-23 15:13
顶
作者: hex177 时间: 2009-3-23 16:22
学习了,
作者: huahu1232 时间: 2009-3-23 16:29
23342432432
作者: hansunwang 时间: 2009-3-26 11:48
还是十三楼害
作者: mrright60 时间: 2009-3-29 15:20
ding
作者: lrdfeng 时间: 2009-4-1 23:13
<p>边学习变赚积分</p>
作者: warm605 时间: 2009-4-2 20:26
<p>学习了</p>
作者: lijinlin 时间: 2009-4-3 10:06
<h1>先有个概念,再深入学习!受教了!</h1>
作者: ycy0511 时间: 2009-4-3 16:13
学习一下
作者: 风吹小蛋壳 时间: 2009-4-7 10:23
学习了
作者: bocon 时间: 2009-4-8 11:40
LOn是跑在485上的协议?
作者: jswxghb 时间: 2009-4-9 12:08
有意思
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |