千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [原创]监控高手,或者监控厂家进来瞅瞅~~ [打印本页]
作者: huanboss 时间: 2007-9-25 00:51
标题: [原创]监控高手,或者监控厂家进来瞅瞅~~
这是本人遇到的比较奇怪的现象,有时候有,有时没有~~~
请高手,或者厂家的人帮忙看看是什么问题造成了这种现象~~~,谢谢!
---------------------------------------------------------------------------------------------
现在是这个情况,该摄像机安装在一个工厂的梁上(应该没人动),摄像机端使用解码器供电,而且是一体化摄像机.如果说是虚焊的话,应该始终是这样的,主要是没人动.10.10号,我调了录像资料发现,不是每天都有,其中10.6号从13点到15点稍微有点花,但是很少.晚上基本没出现这个情况.难道真的是摄像机的CCD坏了,如果是CCD坏了,拿为什么晚上没有,但是白天有拿!!!!!!急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[此贴子已经被作者于2007-10-16 11:57:11编辑过]
作者: guangling2824 时间: 2007-9-25 08:41
你先换个电源试一下!!
作者: 奋斗者 时间: 2007-9-25 08:58
先到前面摄像机下面用监视器看看,如果这里没有问题,说明是传输线路的问题.如果这里有问题就是电源与摄象机的原因.
作者: sunvid 时间: 2007-9-25 09:09
CCD坏了.
作者: jisuanji34 时间: 2007-9-25 09:43
作者: 傲雪残冰 时间: 2007-9-25 15:02
应该就是摄像机的问题!换个摄像机试试
作者: 艾普光端机 时间: 2007-9-26 09:16
工程问题多,给大家推荐个表
◆云台控制 通过三用表的数据功能菜单,设置和云台对应的数据格式、协议、速率和地址,然后通过三用表的红黑表笔与云台解码器的A、B线连接,三用表可以作为控制键盘现场控制云台的垂直水平运动以及镜头的焦距变化,这样就直观的验证了数据通道的正常与否;
◆视频测试 模拟视频信号通过视频电缆直接接入三用表,然后通过三用表的视频功能菜单,对该视频信号的峰值和场频进行分析,这样就直观的对视频质量进行了量化;
◆光功率测试 光信号输入接口FC/SC/ST三种可选择,实际安防工程中通过测试光发射端和接收端的实际光功率衰减,然后对比实际光路距离的理论光功率衰减,从而检查光路的通畅情况;
◆UTP网线测试
通过三用表的UTP测试端口和外接的测试端口连接所需要测试的网络电缆,检测网络电缆的通断情况;
◆数据通道测试 一个三用表调整到数据发送装备(做信号源),另一个三用表调整到数据接收方式,将两个表分别连接到所需要测试的常规数据传输电缆两端,通过接收端三用表接收数据状态来判断电缆的通断情况。
◆视频显示 外接7英寸液晶显示器,在现场可以直观的用肉眼观察视频图象质量。(配件)
作者: 在粤 时间: 2007-9-26 09:45
不是高手,进来学习.顶一下楼上的.
广州瀚唐电子科技有限公司--专来生产网络视频监控产品的厂家,可免费为客户做有针对性的方案,欢迎来电咨询和了解我司:http://www.heetoo.com.
联系人:刘小姐 QQ:314914366
电话: 020-22276891 13711379870
作者: hbcn2005 时间: 2007-9-26 10:38
CCD坏了
深圳成达安全,生产摄像机
QQ 471897197
作者: afoolboy 时间: 2007-9-26 10:46
视频线没接好也会有这样的问题
作者: huanboss 时间: 2007-10-7 21:55
怎么没人能解决~~~~~~
作者: huanboss 时间: 2007-10-7 21:57
这个摄像机是用解码器供电的,电源应该没问题.而且以前的时候是好的,现在不行了,就是时好时坏.
作者: huanboss 时间: 2007-10-10 23:07
作者: 康斯坦丁 时间: 2007-10-11 10:29
视频线是不是焊虚了?有时候光想着高端的问题了,忽略了这些普通的问题!
作者: tanyonggen01 时间: 2007-10-11 15:11
作者: aska617 时间: 2007-10-11 19:11
我看不像电源问题 不是线就是摄象机 不好意思我在讲废话!
置换法吗!!!
作者: 布线和尚 时间: 2007-10-12 00:34
应该是摄像机 的问题
\
作者: szwkq168 时间: 2007-10-13 21:42
请问,三用表的价位大约是多少啊?3千?5千?还是上万啊?
作者: huanboss 时间: 2007-10-16 11:41
ding~~~~~~~~~
作者: huanboss 时间: 2007-10-16 11:52
现在是这个情况,该摄像机安装在一个工厂的梁上(应该没人动),摄像机端使用解码器供电,而且是一体化摄像机.如果说是虚焊的话,应该始终是这样的,主要是没人动.10.10号,我调了录像资料发现,不是每天都有,其中10.6号从13点到15点稍微有点花,但是很少.晚上基本没出现这个情况.难道真的是摄像机的CCD坏了,如果是CCD坏了,拿为什么晚上没有,但是白天有拿!!!!!!急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: zhouqhb 时间: 2007-10-16 11:59
1、把摄像机拨下来,看看通道上面是否还是有这个情况,如果有,则是本身视频卡问题,如果不是则是视频输入问题;
2、接1,建议可以把接一个短一点的视频线,另再接一个摄像机看看是否有此问题,如果没有就再排除视频线路、摄像机电源或摄像机问题;
3、接2,如果有就再查规律,看是不是无论换什么外部设备都是此现象,如果是建议可以换一块主板,再不行就是产品本身质量问题了。
作者: zhouqhb 时间: 2007-10-16 12:01
只是录像的时候才有这个问题吗?
那有可能是录像转盘或清盘时候才出现的。你可以查一下。
硬盘单个分区不要超过100G
QQ:34549267
[此贴子已经被作者于2007-10-16 12:01:57编辑过]
作者: huanboss 时间: 2007-10-16 12:52
1,谢谢,上面的兄弟,我用的是海康(DVS)16路的视频服务器~~~~其他的端口没有问题,只有这一个有问题.
2,不是录像的时候才有的,是平时也会出现~~~
[此贴子已经被作者于2007-10-16 12:53:29编辑过]
作者: joooker 时间: 2007-10-16 17:10
控制电路故障?某一时刻特殊的光照条件导致自动白平衡失控?
作者: zwl521 时间: 2007-10-16 22:03
到了晚上就是黑白模式了,白天是彩色模式
作者: zwl521 时间: 2007-10-16 22:05
如果晚上光线很好的话估计也有这种情况
作者: pqkey 时间: 2007-10-16 23:26
估计彩转黑,彩色部分有问题了
作者: tcrxz 时间: 2007-10-17 09:05
朋友别急!有问题慢慢解决!我觉得你应该先测试前端不行查终端设备比如是不是卡老化了?
作者: 十月飘雪 时间: 2007-10-17 09:47
真的是摄像机的问题,倒不是CCD坏了,而是摄像机的内部的与CCD所链接的板的接口松了。打开摄像机自己修一下。或者换个摄像机。关于为什么晚上没有,但是白天有拿的问题,解释只有晚上比较凉,白天热,天凉对机械设备的运行效果要好。
作者: ljsz2006 时间: 2007-10-17 10:15
电源的问题,电压不稳,我也遇到过
作者: 亿山一兵 时间: 2007-10-17 10:31
还是老老实实的用排除法吧,另拿一台摄像机和一条视频线,分四种情况做测试。
这样下来才能确定问题。
------------------
------------------
亿山一兵
上海亿山信息技术有限公司
www.esightech.com
作者: 洪都智能 时间: 2007-10-19 19:24
摄像机的问题照度不够!
作者: zhzeyi 时间: 2007-10-20 22:31
是不是工厂里白天有大功率的设备运行干扰的。我们以前在一家军工厂里就出现过这样的问题,但是没有你的这么严重。
作者: chenfubin 时间: 2007-10-21 17:28
摄像机坏了,去修,或换
QQ:547451717
作者: anpons 时间: 2007-10-21 19:44
看看是不是支架和主梁的钢筋连通了,导致摄象机混电!
作者: zdaog 时间: 2007-10-22 13:30
视频卡的芯片
作者: 相约今生 时间: 2007-10-22 13:42
可能是电源供电不稳,建议先换个电源看看,不行就在和别的摄象机换下试试。
作者: tianxing111 时间: 2007-10-22 14:54
好像是有干扰。是不是附近有强电或是白天有人用电磁辐射比较高的设备造成的呀。
作者: mengxiangsky 时间: 2007-10-22 17:45
CCD 板电路损坏了!彩色滤波器电路可能出现问题!
作者: maxbigbay 时间: 2007-10-22 20:06
还是同意置换法,换个摄象机试下,如果还是这样换个电源,还有的话那估计就是视频插口的问题了,我知道的比较少,呵呵.=============================================
作者: maxbigbay 时间: 2007-10-22 20:24
我是刚刚进安防不久的小菜,问个事哈,一个老的工控机,有4快视频采集卡,因为电源插脚坏了导致供电不足,所以换了个,但是没多久电源又烧的插脚黑黑的 郁闷,怎么办啊!!!
作者: zbvod 时间: 2007-10-22 23:08
急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~