标题: 这种情况下能不能用双绞线来传?

有一个工程,设备全装在车间里,车间里有变频电机,行车,大型机床,380V的电源等设备。如用视频线估计会有干扰现象出现。现想用双绞线来传,传输距离大约最远处300米左右。高手们说说这个工程能不能用双绞线来传输,可能会出现什么后果?

安防业老混混ghw54321@163.com


作者: 安邦智能    时间: 2007-9-13 11:41
可以啊,但要用比较好一些的双绞线设备才行啊,可以找我,
作者: BG7JWE    时间: 2007-9-13 11:51

建议先用一段十来米的双绞线(就是你准备使用的那种).接上传输器(也是你准备使用的那种).在现场,机器旁边试一下,如果没有问题的就可以了.

但我个人觉得在这样的环境下采用同轴缆会好点,就是说选择一些外编较密的.


作者: zsta    时间: 2007-9-15 00:12
双绞线也不是万能,最好实地测试,就像楼上的建议.
作者: heml    时间: 2007-9-15 11:12
你这种情况最保险的传输方式是采用可变频带隔离的高频调制解调传输方式。如果你采用双绞线传输不理想时,请与我们联系。
作者: cf88    时间: 2007-9-15 11:17
如果采用的时候用无源的,那你死定了。。。。楼上的办法不错。偶也也全有。双绞线传输器也有,捷变的抗干扰器也有!
作者: m123    时间: 2007-9-22 06:48

双绞线没问题的,选好点的双绞线传输器就行了

!