千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求教:在BA系统中如何实现对高低压配电系统的监测 [打印本页]

作者: 姜辉    时间: 2007-9-11 17:44
标题: 求教:在BA系统中如何实现对高低压配电系统的监测
<p>各位好:</p><p>&nbsp; 本人刚接触BA系统,现有个小区的高低压需要进行监控,现业主提供了高低压的系统图,我想知道的是应该从哪个地方采集信号进入DDC。希望知道的指导下,再此感谢。附系统图</p>[attach]32677[/attach]<br/>
[此贴子已经被作者于2007-9-11 17:45:50编辑过]


作者: liuyi700300    时间: 2007-9-13 09:27
可以直接加一个电力测控仪,然后从仪器上取信号到DDC
作者: hvacr777    时间: 2007-9-19 14:45
配智能电表。再用485总线接进网络控制器。。。现在好多楼控品牌有的。如果硬接点,就要求空开什么的带无源点。
[此贴子已经被作者于2007-9-19 14:46:45编辑过]


作者: tiger121    时间: 2007-9-20 10:35
电量参数用电量传感器串接在相应的计量回路中测量,回路状态信号从相应的断路器上的辅助回路中取无源干接点信号。
作者: 上海蓝程    时间: 2007-10-7 17:15
<p>2种方法,1是硬接点,另1为网关,网关需要强电已经成监测系统。</p><p>硬接点方式:分电量监测(可以接智能表、或用变送器采样);断路器的运行状态及故障(接断路器的辅助触点、跳闸触点)、变压器超高温报警。</p><p>有发电机组的也要监测</p>