小弟碰到个施工现场,车间里的监控线得放在强电电缆沟里面我准备用8芯双绞线作信号线再用铁的电管套起来做极地,就是双绞线用屏蔽线还是非屏蔽线搞不准?不知道哪位老大碰到过这种情况给点意见呀!小弟多谢了
线沟里面走的是380V的黑的粗电缆
如果是需要和高电一起走的话,建议不要使用双绞线作为视频信号传输线,虽然双绞线可以使用双绞线匹配器(其实也就是平衡转不平衡的转换器),但毕竟双绞线的屏蔽没传统的同轴缆要好,所以建议使用同轴线传输.
380V可怕的。。。
最好避免它。。。。