标题: 干扰的问题 [打印本页]

作者: czlytiger    时间: 2007-9-8 18:37
标题: 干扰的问题

小弟碰到个施工现场,车间里的监控线得放在强电电缆沟里面我准备用8芯双绞线作信号线再用铁的电管套起来做极地,就是双绞线用屏蔽线还是非屏蔽线搞不准?不知道哪位老大碰到过这种情况给点意见呀!小弟多谢了

线沟里面走的是380V的黑的粗电缆


作者: BG7JWE    时间: 2007-9-8 19:22

如果是需要和高电一起走的话,建议不要使用双绞线作为视频信号传输线,虽然双绞线可以使用双绞线匹配器(其实也就是平衡转不平衡的转换器),但毕竟双绞线的屏蔽没传统的同轴缆要好,所以建议使用同轴线传输.


作者: 奋斗者    时间: 2007-9-10 09:26
采用同轴电缆+有线电视的技术就可以解决干扰的问题,有线电视信号没有干扰足以证明可以用来传输监控信号.
作者: mucic1983    时间: 2007-9-10 10:02
跟楼主一起学习ing……
作者: yuanjian    时间: 2007-9-10 12:08

380V可怕的。。。

最好避免它。。。。